Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10131
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 15 Февраль 2012, 21:24
|
  |
Часто задают вопрос, сколько стенка печи отдает при той или иной температуре в окружающую среду.
Для этого есть формула расчета, учитывающая излучение и конвекцию. На основе ее построен график.
В приложение нормаль по определению теплоотдачи стенки печи.
*если кто сделает расчет по формуле с графиком укрупнено для температур до 100-150 гр.С будет более наглядно
|
_________________ ************************************
Описание: |
|
Размер файла: |
353.83 КБ |
Просмотров: |
1984 раз(а) |

|
|
|
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Вт 28 Январь 2020, 12:53
|
  |
Евгений Колчин писал(а): |
Часто задают вопрос, сколько стенка печи отдает при той или иной температуре в окружающую среду.
... |
Тут главное что бы люди глядя на эту формулу и график не воспринимали увиденное буквально.
Математически к лучевой составляющей претензий нет. Но надо понимать , что это тепло получается когда две бесконечные кирпичные стенки стоят одна против другой и горячая греет холодную. А в реальности у нас .. одна стенка не бесконечная а второй стенки нет вообще. Т.е грубо говоря степень черноты тел на которые падают лучики от нашей стены не одинаковая со стеной печи . Да и вместо стенки лучикам может окно попасться и улетят они во вселенную ничего не нагрев. Поэтому коэффициент 4 в лучевом слагаемом выбран от балды.
С конвекционной составляющей еще веселее. Вроде и формула простая, но дьявол опять в коэффициенте , который принят волюнтаристски 2.2. Дело в том , что это значение зависит от массы параметров, которые меняются по мере движения воздуха вдоль нагретой стенки. Скорость движения, вязкость при нагреве меняются . Внизу стенки режим обтекания ламинарный, но по мере продвижения он переходит в турбулентный. Расчет этих режимов существенно отличается.
Второе допущение в этой формуле, что разница температур по высоте стенки постоянная. В реальности это не так. Воздух поднимаясь вверх по стенке нагревается и разница температуры внизу стенки и наверху будет существенно отличаться.. Теплообмен то идет не между стенкой и воздухом в комнате, а в тонком пограничном слое воздуха у стены. Соответственно и тепловой поток будет различен внизу и вверху вертикальной стенки.
Поэтому не стоит принимать эту формулу как точную. В грубом приближении она дает представление о процессе, но считать реальную теплоотдачу по ней я бы не стал.
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Вт 28 Январь 2020, 16:41
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому не стоит принимать эту формулу как точную. |
Вот идиоты, наши предки, были. Докторские защищали, ученые степени получали. Всю жизнь сидели, штаны просиживали, что бы одну несчастную формулу вывести/скорректировать. Толи дело наши УМЫ/умища новорощенные, повыскакивали из википедии, ютуба и "молученых" и так вот сразу, хрясь, -"негодная формула".
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10131
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 1 Февраль 2020, 16:42
|
  |
Vladimir-spb писал(а): |
Поэтому не стоит принимать эту формулу как точную. В грубом приближении она дает представление о процессе, но считать реальную теплоотдачу по ней я бы не стал. |
равносильно заявить, что таблица Менделеева дает представление, а не обоснованное и строго выверенное расположение элементов
|
_________________ ************************************
|
|
Валентин Стрибук

Зарегистрирован: Чт 17 Июль 2008, 18:53
Сообщения: 636
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 2 Февраль 2020, 01:09
|
  |
Что то не так с таблицей. В примере сказано, что при 70 градусах теплоотдача 500 Кал/м2 час. Вроде бы это значит , что квадратный метр за час выдаёт 500 Кал, а это всего 0,5815 Вт*час, хотя мы знаем цифру кирпичных печей 500 Вт*час с 1м2. Это 429922,6 Кал тепла.
Может быть (Кал) в таблице означает Килокалории?
|
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Вс 2 Февраль 2020, 09:01
|
  |
Валентин Стрибук писал(а): |
Может быть (Кал) в таблице означает Килокалории? |
Да.
Нужно обращать внимание на дату издания таблицы. До сороковых годов знакомую нам "кал." обозначали как "грамм-калория" или "малая калория" а "ккал." "большая калория" или "тепловая(электрическая,паровая) калория".
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
Валентин Стрибук

Зарегистрирован: Чт 17 Июль 2008, 18:53
Сообщения: 636
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 2 Февраль 2020, 16:26
|
  |
Я искал способ найти температуру, с которой примерно с 2м2 чугунной поверхности каминной вставки можно иметь 14квт тепловой мощности. Так сказать задача "от противного". Истинную температуру в инструкциях не пишут, но я уверен, что она больше 300 градусов.
|
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю
|
|
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5855
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 3 Март 2021, 18:13
|
  |
Валентин Стрибук писал(а): |
Я искал способ найти температуру, с которой примерно с 2м2 чугунной поверхности каминной вставки можно иметь 14квт тепловой мощности. Так сказать задача "от противного". Истинную температуру в инструкциях не пишут, но я уверен, что она больше 300 градусов. |
Аналогично и изразцовые камино-печи теплоотдающей площадью в 5 квадратов, имеют задекларированную мощность в 9 кВт/час...
Про необходимость подкладывать дрова в догорающие угли каждые 8 часов при непрерывном горении закладки - не скрывают, "имеющий очи, да увидит"...
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|