Автор |
Сообщение
|
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Ср 5 Сентябрь 2007, 10:59
|
  |
Подскажите Уважаемые.
В домике во внутренней несущей стене толщиной в два киприча имею нишу 130*130см. глубиной полтора кирпича для камина и канал в два кирпича площадью на крышу высото метров восемь.
Хочу поставить каминуую топку и смотировать дымоход из нержавейки в канал.
Вопросы:
1. Нужна ли задвижка или шибер для запирания дымохода после топки (для предотвращения выхолаживания дымохода зимой при обратной тяге)? если да то годится ли поворотная в круглой трубе (смущают щели в 5 мм в закрытом состоянии.
2. Хочу приподнять топку над уровнем пола сантиметров на 40. Для строительства такого постамента можно использовать обычный кирпич или нужен какой специальный огнеупорный? Можно его класть на раствор или нужно на глину (как печку)
3. Надо-ли утеплять трубу из нержавейки (не сендвич) - например засыпав кирамзит между ней и стенкой канала или каменной ватой? Какнал проходит в теплой внутренней стене и охлаждается только метр трубы, который находится выше кровельного пирога.
4. Надо-ли между топкой и кирпичем перегородки (особенно у задней стенки) класть какую теплоизоляцию?
|
|
|
  |
 |
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Ср 5 Сентябрь 2007, 17:15
|
  |
Ответы:
1.Каминные топки обычно снабжены своими задвижками. Если нет то лучше поставить.
2. См. в инструкции по монтажу топки. Пойдет обычный кирпич.
3.Утеплять надо. Негорючей изоляцией (каменная вата).
4. См. инструкцию. Теплоизоляция нужна, и нужно оставить воздушный, конвекционный зазор для охлаждения железа.
Вы где топку брали? Неужели с ней инструкций не дали? Там все просто, для грузчиков-установщиков написано...
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
     |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Чт 6 Сентябрь 2007, 08:52
|
  |
Ищенко Андрей писал(а): |
Ответы:
1.Каминные топки обычно снабжены своими задвижками. Если нет то лучше поставить.
2. См. в инструкции по монтажу топки. Пойдет обычный кирпич.
3.Утеплять надо. Негорючей изоляцией (каменная вата).
4. См. инструкцию. Теплоизоляция нужна, и нужно оставить воздушный, конвекционный зазор для охлаждения железа.
Вы где топку брали? Неужели с ней инструкций не дали? Там все просто, для грузчиков-установщиков написано...  |
4. Топку пока не покупал... поэтому интструкцию не видел, изуаю вопрос. Кстати, если Вы специалист по топкам подскажите есть-ли разница в качестве недорогих топок (до 20000, комплектующие импортные, сборка в россии) например агат701, аврора700, ...)
3. Высота трубы в кирпичном канале 7 метров, утеплять надо все 7 (боюсь сползет когда буду запихивать нержавейку в канал) или можно верхние метр - два? А насчет каменной ваты - Урса не подойдет (осталась пачка от утепления)?
|
|
|
  |
 |
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Чт 6 Сентябрь 2007, 13:02
|
  |
Нет, по топкам не специализируюсь, не вижу ничего интересного. Все подробно описано в инструкциях по установке, нужно просто уметь читать.
Трубу утеплять нужно всю, из-за процесса тления топлива в металических топках, дымоходы сильно засоряются. УРСА не подойдет, используйте "Роквул" "Изорок", обязательно на упаковке должно быть написано "НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ".
Для качественной теплоизоляции трубы каналы частично можно вскрыть.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
     |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Чт 6 Сентябрь 2007, 15:06
|
  |
... вскрывать (даже частично) канал большого желания нет.
А если воткнуть нержавейку в канал, а потом между ней и стенками канала засыпать кирамзит. Верхний кусок утеплить каменной ватой?
|
|
|
  |
 |
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Чт 6 Сентябрь 2007, 17:00
|
  |
Попробуйте Потом напишите, что получилось.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
     |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Чт 6 Сентябрь 2007, 18:33
|
  |
Ищенко Андрей писал(а): |
Попробуйте Потом напишите, что получилось. |
Может попробую...
... Жаль что больше ни кто не подключился к обсуждению.
|
|
|
  |
 |
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Чт 6 Сентябрь 2007, 19:40
|
  |
Вам нужно Андрею Волину написать
Он всё объяснит
|
|
|
   |
 |
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 7 Сентябрь 2007, 15:35
|
  |
Строительство дровяного очага, даже с встроенной покупной топкой-серьёзное дело. Если к нему подходить "типа неохота вскрывать" или "засыпать может керамзитом или чем ещё" то последствия могут быть самые плачевные. Конденсат в трубе, механическое повреждение дымохода (шарики керамзита) Да много чего. Обратно вате урса корочун настанет. Бросте её в огонь и увидите как она горит. Есть материалы и технологии, которые применяют в строительстве таких каминов. Их и придерживайтесь.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
     |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Вс 9 Сентябрь 2007, 11:11
|
  |
... еще вопросик.
Утепляю стенку ниши за задней стенкой каминной топки. Кладу 5 см каменной негорючей ваты ... а чем её к стенке зафиксировать?
Можно-ли листом гисоволкна или сеткой металлической или чем еще?
Ведь нужен зазор между задней стенкой топки и утеплителем, кстати сколько нужен зазор 3 см. хватит?
|
|
|
  |
 |
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вс 9 Сентябрь 2007, 18:16
|
  |
Опять же. У разных производителей указан разный зазор между стенкой из теплоизоляции и кассетной вставкой. Читайте инструкцию или Вы хотите, что бы Вам, наконец то, назвали любую цифру (возможно неправильную). А вату не надо крепить к стенке. Скрепите листы ваты между собой алюминиевым скотчем.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
     |
 |
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Вс 9 Сентябрь 2007, 18:26
|
  |
Очень похоже, что вы уважаемый 123... , купили топочку "по-случаю", а теперь - выбросить жалко, а устанавливать как не понятно.... Во всяком случае экономите вы - на себе и рискуете то-же вы.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
     |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Пн 10 Сентябрь 2007, 10:23
|
  |
Уважаемый Ищенко Андрей.
На счет "по случаю" - ошибка, топка еще не куплена, изучаю вопрос.
Пригласил трех "спецов" и всех "показания" разные, кто керамзитом засыпать (всегда так делаем в кирпичном канале), кто картон говорит базальтовый надо за задней стенкой, кто - только каменную вату...
Вот хотел узнать технологию правильную. Если не хотите помочь - не утруждайте себя писаниной.
Уважаемый Чуриков Александр!
Про зазор и инструкцию давно все понятно, вопрос вот в чем.
Беру два листа каменной ваты, приставляю к вертикальной стене за камином, между собой скотчем скрепил (положим) а к стене - то как вату прикрепить (площать 1,2 Х 1,2 метра всетаки)?
|
|
|
  |
 |
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Пн 10 Сентябрь 2007, 11:03
|
  |
Для крепления изоляции можно использовать лист нержавейки, либо оцинковки.
Недоверие к советам вызывает негативную реакцию.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
     |
 |
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Пн 10 Сентябрь 2007, 21:34
|
  |
|
   |
 |
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вт 11 Сентябрь 2007, 22:35
|
  |
Стенки камина с каминной вставкой полностью теплоизолируется ватой, а не кусок стенки поэтому и не надо крепить к стене. Вата стоит сама по себе вкруговую. Если вы хотите только стенку, то покумекайте. Тут разные вар. Я так не делал. Я делаю всё.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
     |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Чт 13 Сентябрь 2007, 10:35
|
  |
... Все рекомендовали почитать инструкцию по монтажу топки.
Взя инструкцию (Invicta Laudel) - кроме размера дымохода ни одного конкретного размера. Ни величины зазора между утеплителем и чугуниной, только общие картинки...
Цитата
Термостойкая минеральная вата достаточной толщины
Изолятор может быть дополнен воздушной прослойкой
Конец цитаты
Может у кого есть инструкция по конкретнее? Буду благодарен.
|
|
|
  |
 |
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Чт 13 Сентябрь 2007, 17:46
|
  |
u102132 писал(а): |
...
Может у кого есть инструкция по конкретнее? Буду благодарен. |
Если хочешь ещё повторю...
У Волина всё есть!!!
|
|
|
   |
 |
u102132
Зарегистрирован: Ср 5 Сентябрь 2007, 10:57
Сообщения: 17
|
Добавлено:
Чт 13 Сентябрь 2007, 21:22
|
  |
[quote="Владимир Жирнов"]
u102132 писал(а): |
...
Если хочешь ещё повторю...
У Волина всё есть!!! |
... молчит Волин, работает наверно, а я его пустяками отвлекаю
|
|
|
  |
 |
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 14 Сентябрь 2007, 07:45
|
  |
Инструкция к кассетам на нескольких листах, на Олсберг вообще толстая, её не выложишь на форум.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
     |
 |
|