Моя задача - вывести продукты горения БИК П1 3,5х4 через ж/б перекрытие кирпичного дома.
Труба - стеновая гильзованная кирпичная во внутренней кирпичной стене.
Судя по порядовке БИК П1 3,5х4 должен быть "четверик" (без гильзы), с учетом гильзы, видимо, нужно закладывать пятерик и диаметр гильзы - от 10 см (чем больше- тем лучше).
Если я правильно понимаю, труба выкладывается в проеме стены, из кирпича не хуже Витебского М200 (Победа, Терка). Между трубой и стеной нужно оставлять температурный шов (2 см), можно заполнитель его теплоизолятором (базкартон, минвата, суперсил).
В нижней части трубы устанавливается стакан для конднсата, гильзы монтируются "под конденсат" (а не "под дым").
Раствор до крыши м/б глиняный либо цементный (например, Термокладка Плитонит).
Вопрос:
- делается ли распушка или какая-либо разделка при прохождении через ж/б-перекрытие (если делается - ее конструкция?);
- оставляются ли какие либо зазоры-температурные швы между трубой и ж/б-перекрытием.
|
|
|
  |
 |
|
|