Автор |
Сообщение
|
Змицер
Зарегистрирован: Ср 13 Май 2020, 16:17
Сообщения: 21
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Ср 13 Май 2020, 16:34
|
  |
Все доброго здоровья! Решил изготовить на даче такую печь. Размер топливника 250х500х630. Каналы горизонтальные. На 14 ряду задвижка летнего хода, вторую задвижку планирую ставить на 24-25ряду после хотел бы пустить трубу а/ц ф150, т.е. не тащить до верха кладку (в целях удешевления проекта и упрощения прохода через крышу). Что можете подсказать по этому.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
562.77 КБ |
Просмотров: |
214 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
483.54 КБ |
Просмотров: |
223 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Валер

Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Чт 14 Май 2020, 13:56
|
  |
без футеровки? рискованно.
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
  |
 |
Змицер
Зарегистрирован: Ср 13 Май 2020, 16:17
Сообщения: 21
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Чт 14 Май 2020, 20:46
|
  |
Рискованно из-за того что возможно не выдержит температуры (до того как перекроется задвижка летнего хода)?
|
|
|
  |
 |
Змицер
Зарегистрирован: Ср 13 Май 2020, 16:17
Сообщения: 21
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вс 17 Май 2020, 19:14
|
  |
Ответов не много... Под футеровкой (я так понимаю) подразумевается гильзовка изнутри нержавейкой?
|
|
|
  |
 |
Валер

Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Вт 19 Май 2020, 11:03
|
  |
Змицер писал(а): |
Ответов не много... Под футеровкой (я так понимаю) подразумевается гильзовка изнутри нержавейкой? |
по фото не видно, топка с шамота? если так, то снимаю свои сомнения. Если с красного, то может витебский и держит прямой нагрев, наши обычно лучше прикрывать.
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
  |
 |
Змицер
Зарегистрирован: Ср 13 Май 2020, 16:17
Сообщения: 21
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 19 Май 2020, 20:13
|
  |
Топка - Витебский кирпич М200 (собственно как и вся печь). Вопрос по трубе а/ц для выхлопа состоял в том, что при начале растопки (до того как перекроется задвижка летнего хода) выхлоп идет через вертикальный канал прямиком в трубу (слева на первом фото). Температура газов будет высокой и выдержит ли это а/ц труба? Далее при прохождении газов по горизонтальным каналам газы успеют остынуть до примерно 200 град. Система горизонтальных каналов уже протестирована (работает). Читал форум по сэндвичам (не увидел из прочитанного в них надежности). Тащить трубу из кирпича - это +тонна нагрузки и в месте прохода через крышу труба получится шире печки + стропила не дадут. Как вариант думал попробовать применить а/ц трубу или всунуть в а/ц трубу гильзу из нержавейки (теоретически, в этом случае, за счет уменьшения трения должна повыситься тяга).
|
|
|
  |
 |
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Чт 21 Май 2020, 06:52
|
  |
топка не футерована , т.е на обложена шамотом наребро. Витебский со временем посыпится.
Сендвич всеже лучше чем а/ц труба.Можно пройти кирпичем пару метров и потом перед крышей поставить сендвич.
Топка коротенькая как я понял, дрова не более 40 см. Надо было вытянуть на полкирпича.
вопросы надо задавать до начала строительтства... вот как теперь футеровку сделать? разбирать придеться. Такие вот дела Димон.
|
|
|
  |
 |
|