Добавлено:
Ср 10 Август 2011, 21:16
|
|
Aleksandra писал(а): |
Мне кажется сам регистр не такой большой чтоб его
мерить в кв метрах |
Мощность регистра зависит от метража и диаметра трубы.
Например считаем: 7 труб размером по 95см, и две трубы по 115 = 8950см, приближенно 9м.
3.14 умножаем на диаметр трубы 0.045 и на длину трубы 9, получаем 1.27, т.е. 13 кВт.
Посчитаем из трубы диаметром 57....3.14 Х 0.057х9 =1.61 = 16 кВт.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 10 Август 2011, 21:37
|
|
Александр Шалагин писал(а): |
Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.
|
а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С
теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика
посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт
применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт
PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Тобиас Иван
Зарегистрирован: Вт 4 Октябрь 2011, 07:46
Сообщения: 21
Регион: Новороссийск
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2011, 07:51
|
|
Почему же тогда на сайте Игорь Викторович для своих котлов указывает 10 кВт/м2?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2011, 08:00
|
|
если котел будет работать постоянно, например на угле или газе, то при температуре ср. омывающей регистр 800 и разности ср. температуре теплоносителя прямой/обратки в 70 гр.С можно снять 10 Квт/м2
(см. расчеты)
поскольку котел используется периодически, т.е. при топке дровами около 2 часов, то и теплосъем с регистра заметно ниже при температуре ср. омывающих газов в 500 гр.С
(расчет по данным испытаний)
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Тобиас Иван
Зарегистрирован: Вт 4 Октябрь 2011, 07:46
Сообщения: 21
Регион: Новороссийск
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2011, 09:01
|
|
Вот оно что... печально... но логично, спасибо за ответ. Следуя этой логике, при топке около часа средняя температура может быть еще ниже.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2011, 11:14
|
|
если час через час, то м.б и выше
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Тобиас Иван
Зарегистрирован: Вт 4 Октябрь 2011, 07:46
Сообщения: 21
Регион: Новороссийск
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2011, 12:01
|
|
Спасибо, я понял логику, но я имел ввиду двукратную топку в сутки по 1 часу. Т.е. час через 11.
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Ср 5 Октябрь 2011, 17:01
|
|
В большинстве случаев регистров т труб можно избежать имея грамотный проект Дома.Регистр будет хорошо работать только в нисходящем канале т. е. когда раскаленнык газы идут вниз.А это значит оегистр должен быть как пружина подвески ам.Посмотрите хронику УРАГАНОВ-ТОРНАДО-самый опасный ураган-дома и 40тонные грузовики опрокилывает как игрушки.В журнале ДОМ была статья про воздушное отопление.Но в библиотеке не могу найти.Замки в Европе отапливались воздушным отоплением как и палаты Ивана Грозного.Так что канальные печи не уйдут со своих позиций.Толькл при движении раскаленных газов вниз происходит максимальноая отдача энергии стенам печи
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
karenin
Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 74
Регион: Санкт Петербург
|
Добавлено:
Ср 31 Июль 2013, 11:05
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
Александр Шалагин писал(а): |
Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.
|
а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С
теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика
посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт
применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт
PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино |
Подскажите как посчитать мощность регистра насадного бака с водяным контуром
типа http://mirydachi.ru/katalog/product/272957203
на дымовую трубу дииаметра 115 мм и емкостью 12 литра
за сколько будет нагреватся бак 100 л до т.100 гр
|
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
|
|
|
|
Сергей Некрасов
Зарегистрирован: Ср 9 Декабрь 2015, 20:10
Сообщения: 3
Регион: Одесса
|
Добавлено:
Ср 9 Декабрь 2015, 20:37
|
|
Доброго времени суток, возник вопрос о целесообразности применения меди в качестве материала изготовления теплообменника водяного отопления. В добавок ко всему окончательно запутался при расчетах его мощности. В результате расчетов у меня вышла мощность в 85 кВт, что меня чрезвычайно смущает. Длина медной трубки 11 метров, диаметр 15 мм, в результате вычисления получил площадь теплообменника в 0,5 м^2. И при этом такую мощность. Расчет мощности производил через формулу Qуд = k(T-t)S, где:
k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность;
Т = (Tмакс+Tмин)/2 – средняя температура нагревающей среды (пламя, газы 500), °С;
t = (tмакс+tмин)/2– средняя температура теплоносителя (вход+выход/2), 70°С.
Qуд=331(500-70)*0,518
Qуд в ккал/час. А после расчета полной мощности теплообменника Q=SQуд= 44,3 кВт. Ничего не понимаю. Уважаемые мастера, прошу вашей помощи в разрешении возникшей дилеммы- постройка печи встала из-за оной остановилась. Заранее благодарен.
Сергей Некрасов
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 10 Декабрь 2015, 16:14
|
|
Сергей Некрасов писал(а): |
k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность; |
откуда эта цифра ?
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Сергей Некрасов
Зарегистрирован: Ср 9 Декабрь 2015, 20:10
Сообщения: 3
Регион: Одесса
|
Добавлено:
Чт 10 Декабрь 2015, 16:33
|
|
Нашел на одном из сайтов, посвященных термодинамическим расчетам. Конвертировал значение и в результате получил данное число.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
19.34 КБ |
Просмотров: |
1001 раз(а) |
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 10 Декабрь 2015, 18:15
|
|
это немного разные понятия, хотя размерность одна
и значение должно быть меньше раз в десять
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Сергей Некрасов
Зарегистрирован: Ср 9 Декабрь 2015, 20:10
Сообщения: 3
Регион: Одесса
|
Добавлено:
Чт 10 Декабрь 2015, 23:34
|
|
Понял, спасибо. Попробую поискать дополнительную информацию.
|
|
|
|
|
Давидос
Зарегистрирован: Пн 4 Апрель 2016, 21:08
Сообщения: 2
Регион: Московская обл
|
Добавлено:
Пн 4 Апрель 2016, 22:04
|
|
тот же вопрос интересовал,спасибо за ответы
|
|
|
|
|
КонстантинИванович
Зарегистрирован: Пн 7 Ноябрь 2016, 22:41
Сообщения: 1
Регион: Томск
|
Добавлено:
Пн 7 Ноябрь 2016, 22:52
|
|
коэффициент теплообмена / теплопередачи для трубчатой конструкции теплообменника и рабочих сред вода-газ
Жидкость снаружи (внутри) и газ при атмосферном давлении внутри (снаружи) труб. 15 - 70 Вт/м2К=Вт/(м2*oC)
|
|
|
|
|
|