Автор |
Сообщение
|
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Пн 5 Май 2014, 11:31
|
  |
Здравствуйте. Ищу специалиста для решения проблемы с камином в Тверской обл. г.Конаково. При топке идет отбой дыма в помещение, причем в начале все нормально, но по мере прогрева дымохода начинает довольно активно коптить. Складывается ощущение, что не достаточно тяги. Полагаю, что необходимо нарастить дымоход, но нужно заключение мастера. Человек, который делал данный камин, находится в стадии хронического запоя, хотя специалист был не плохой, посему, надеюсь, что серьезных недочетов в камине нет.
|
|
|
  |
 |
смирнов иван
Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1167
Регион: москва
|
Добавлено:
Пн 5 Май 2014, 23:01
|
  |
Если не затруднит , фото , особенно топки и , по возможности , внутренней части дымосборника. Размер трубы . Тогда можно понять , где искать
|
|
|
    |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Вт 6 Май 2014, 09:09
|
  |
Хорошо, в выходные все сфотографирую и выложу.
|
|
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6581
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Ср 7 Май 2014, 18:05
|
  |
Amiksin писал(а): |
Здравствуйте. Ищу специалиста для решения проблемы с камином в Тверской обл. г.Конаково. Человек, который делал данный камин, находится в стадии хронического запоя, хотя специалист был не плохой, посему, надеюсь, что серьезных недочетов в камине нет. |
Человек который периодически "в запои"- по определению не сможет ничего правильно построить. У таких людей деградация личности и мозгов полностью.
Камин под снос-пока дом у вас не сгорел. Тонкости профессионального мастерства таким людям не ведомы. Уних"нейронные связи" в мозгах нарушены- это инвалиды по "мозгам".
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1915
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Чт 8 Май 2014, 09:34
|
  |
Каковы размеры топки помещения и высота трубы.Попробуй закрыть проем на 80-90 проц. кусском ДВП И КАМИН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ. МОЖЕТ ПТИЦА УПАЛА а может мастер там кирпич оставил. Еще стакан нальешь и он его уберет.
Сколько стоило Ваше строительство? Принимали ли Вы работу сразу? И есть ли резерв для наращивания трубы.
Попробуйте закрыть все форточки о приоткрыть дверь с улицы. Если вдохнув свежего воздуха с улицы камин не разгорится то надо садится за расчеты.Они у меня есть.Отвечу на телефон.Если на чердаке есть негерметичность в трубе то камн не будет работать.
Камин-символ богтства и принадлежности к элите.Но Гефест Бог Огня И Кузнечного Дела уже все сказал не допустив очаг к работе.
Микеланджело тысячу дней рубил Обнаженного Давида.Он был всего учеником каменщика.Одним из 50 с которыми он учился вместе.Он работал и ноченвал рядом со своим творением.К нему и враги приходили ночью чтобы сломать руку у статуи и поджечь леса.
И приходили красивые девушки и жалели его.Предлагали бросить холодный камень.Но Изида Богиня Искусства сберегла его. И мир увидел Давида.Учись сам и не жди никого.А посетители форума должны трепетно и внимательно отнестись у постройке любого очага
Так что ничего страшного не случилось.
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия |
|
   |
 |
Валер

Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Чт 8 Май 2014, 09:59
|
  |
Красиво излагает! Солнечная Башкирия, вперёд!
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5834
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Чт 8 Май 2014, 10:50
|
  |
Наиль - он поэт слова и дела (печного)! в душе , а то, что пока лишь "белые стихи" - так это всё с опытом!!!
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
|
   |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Пн 2 Июнь 2014, 13:17
|
  |
|
  |
 |
Алексей К
Зарегистрирован: Чт 12 Апрель 2012, 19:38
Сообщения: 90
|
Добавлено:
Ср 4 Июнь 2014, 10:27
|
  |
Недостаточное сечение дымовой трубы, как минимум в два кирпича, и то не факт что прокатит для такого "лошадиного" портала (хоть и более менее симпатичного), надо рассчитать. Ну есть еще вариант, конечно же - дымосос ... - многозначительное такое троеточие.
Ну и по противопожарным нормам, тоже все "хорошо".
|
|
|
   |
 |
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Ср 4 Июнь 2014, 17:31
|
  |
Amiksin писал(а): |
причем в начале все нормально, но по мере прогрева дымохода начинает довольно активно коптить. |
может форточку в комнате открыть надо
|
|
|
  |
 |
Сергей68

Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь 2008, 21:49
Сообщения: 855
Регион: Питер
|
Добавлено:
Чт 5 Июнь 2014, 14:20
|
  |
Сечение дымохода однозначно мало... минимум для этого портала в шестерик ( т.е. 250*250 мм). По топке, зубу и дымосборнику... ни каких косяков не заметно. Человек строил с руками из правильного места... с дымоходом только просчитался. Переделать дымоход... дымосос не решение проблемы к.м.к в данном случае.
По "запиранию" тяги ... скорее всего от того что дымоход из шамота, шамот при нагреве может сие сотворить, об этом много писали здесь на форуме. Портал большой , дров сгорает много... дымоход сразу после дымосборника нагревается не шуточно... стоит подумать о пожаробезопасности на мансардном этаже.
Удачи!
|
_________________ 8-921-743-33-53 |
|
    |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Пт 6 Июнь 2014, 15:15
|
  |
Сергей68 писал(а): |
Сечение дымохода однозначно мало... минимум для этого портала в шестерик ( т.е. 250*250 мм).....Переделать дымоход... дымосос не решение проблемы к.м.к в данном случае....
|
Здравствуйте! Уточните пожалуйста несколько моментов:
1. почему дымососом не решить проблему?
2. можно ли увеличить тягу за счет подъема трубы, и какая вообще допустимая высота дымоходы от дымосборника с таким сечением?
3. будет ли результат если заменить дымоход на нержавейку?
СПАСИБО!
P.S. Манипуляции с окнами, дверьми и т.п. никакого эффекта не дают.
|
|
|
  |
 |
Сергей68

Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь 2008, 21:49
Сообщения: 855
Регион: Питер
|
Добавлено:
Пн 9 Июнь 2014, 00:43
|
  |
Amiksin писал(а): |
...
1. почему дымососом не решить проблему?
2. можно ли увеличить тягу за счет подъема трубы, и какая вообще допустимая высота дымоходы от дымосборника с таким сечением?
3. будет ли результат если заменить дымоход на нержавейку? |
1) Наберите в поисковике... и узнаете цену. Плюс шум от него как от работающей вытяжной вентиляции ( чем он соб-но и является)
2) При постройке камина, учитывается много параметров камина уоторые увязаны между собой, в том числе: ширина топки- глубина топки- сечение дымохода-высота дымохода... так что в некоторых случаях увеличение высоты дымохода может дать обратный эффект.
3) Если заменить существующий дымоход из шамота, на соответствующего диаметра сэндвичь для Вашей топки , конечно будет... Эффекта не будет если оставите то же сечение дымохода как сейчас ( мало ли какой умелец предложит загильзовать Вам Ваш дымоход...)
Оптимально в Вашем случае, найти мастера не только с руками, но и со знаниями в голове... и поставить ему задачу.
|
_________________ 8-921-743-33-53 |
|
    |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Пн 9 Июнь 2014, 17:01
|
  |
[quote="Сергей68"]
Amiksin писал(а): |
...
...оптимально в Вашем случае, найти мастера не только с руками, но и со знаниями в голове... |
ИЩУ МАСТЕРА!!!
|
|
|
  |
 |
Б.И.Ю.
Зарегистрирован: Пт 6 Июнь 2014, 18:42
Сообщения: 8
Регион: ISTBERG
|
Добавлено:
Вт 10 Июнь 2014, 07:44
|
  |
Попробуйте убрать шибер, и разожгите камин. Может и мастер не понадобится.
|
_________________ Б.И.Ю. |
|
   |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Вт 10 Июнь 2014, 14:51
|
  |
Б.И.Ю. писал(а): |
Попробуйте убрать шибер, и разожгите камин. Может и мастер не понадобится. |
Хм. Вы думаете что это может как-то влиять? На фотографиях видно, что он полностью открыт.
|
|
|
  |
 |
Б.И.Ю.
Зарегистрирован: Пт 6 Июнь 2014, 18:42
Сообщения: 8
Регион: ISTBERG
|
Добавлено:
Вт 10 Июнь 2014, 20:20
|
  |
Однажды был такой случай. Печь-камин с одной трубой в пятирик на обе топки, и камин поддымливал, убрали заслонку вместе со штырем дым исчез.
|
_________________ Б.И.Ю. |
|
   |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Пт 27 Июнь 2014, 15:21
|
  |
Еще раз здравствуйте! Вопрос актуальный. Кто готов взяться за данную работу? Жду предложений!
|
|
|
  |
 |
Amiksin
Зарегистрирован: Вс 3 Октябрь 2010, 23:03
Сообщения: 10
Регион: Тверская область
|
Добавлено:
Чт 10 Июль 2014, 11:04
|
  |
|
  |
 |
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1915
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 14 Июль 2014, 08:20
|
  |
Давай на 50 проц прикрой портал и смотри - поток холодного воздуха уменшится.
При каком уменьшении площади портала дым прекращается. Делай легкие ворота из металла с поддувальными отверстиями. Когда камин на прогретый режим выйдет он не должен дымить. Временно лист жести с отверстиями поставь. Коэфф. избытка воздуха сведем к минимуму. камин должен запустится. Щели если в трубе есть он не будет работать.
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия |
|
   |
 |
|