5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при
отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Юрий Хошев
![](images/avatars/11658221864f0c0e5b68fce.jpg)
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4986
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 7 Октябрь 2014, 20:37
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Хорошо сказано - "дымоотводы из негорючих материалов"...
Из стекловаты, что ли?
ВСе это надо переработать.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
alekseirubin
Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск
|
Добавлено:
Ср 13 Январь 2016, 17:30
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Евгений Колчин писал(а): |
5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при
отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов. |
Считаю 0,4 метра ничтожно мало и должно быть увеличено, хотя бы как дымоотводы от газовых приборов до 1,5 метра при проектировании здания и до 3,0 метра при реконструкции и установке в существующем здании.
Даже расстояние до сгораемого потолка в 0,5 метров, для однослойной нержавейки, раскаленной до красна - может привести к возгоранию, а с учетом воспламенения накопленных пылевых отложений на трубе - пожар вполне вероятен.
Так же до сгораемого пола...
Или следует прописать, что дымоотводы теплоизолированные.
Или данные требования только к перекидному рукаву или борову из кирпича?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Юрий Хошев
![](images/avatars/11658221864f0c0e5b68fce.jpg)
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4986
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 20 Март 2023, 20:00
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
alekseirubin писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при
отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов. |
Считаю 0,4 метра ничтожно мало и должно быть увеличено, хотя бы как дымоотводы от газовых приборов до 1,5 метра при проектировании здания и до 3,0 метра при реконструкции и установке в существующем здании.
Даже расстояние до сгораемого потолка в 0,5 метров, для однослойной нержавейки, раскаленной до красна - может привести к возгоранию, а с учетом воспламенения накопленных пылевых отложений на трубе - пожар вполне вероятен.
Так же до сгораемого пола...
Или следует прописать, что дымоотводы теплоизолированные.
Или данные требования только к перекидному рукаву или борову из кирпича? |
Да. Короткий. И всё сожжет. Даже пол.
Все эти Ваши соображения как раз и были прописаны в СНиПе 62 года.
Но в СНиП 75 года всё переиначили - просто захотели "улучшить" и неграмотно переписали (как и многое другое, в частности, допустимые температуры на стенке печи).
И самое интересное, за полвека (!!!) никто не удосужился исправить. Ни Госстрой, ни МЧС, ни Госстандарт...
Значит, никому эти СНиПы не нужны? И никто их вообще не читает? :D
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=200787#200787 :-D
|
Описание: |
|
Размер файла: |
495.91 КБ |
Просмотров: |
61 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_2536_1679331279.jpg_745.jpg)
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|