Здравствуйте!
Нужно построить печь (в основном под дрова) с грубой и регистром отопления без духовок и т.д.. Отопление в межсезонье , разводка труб нижняя с небольшим кол-вом воды, циркуляция принудительная с АВР от аккумулятора.
Груба будет подогревать не жилое помещения - 30 м. кв. а водяное 55 м.кв.
Особенность, то что дымоход придется пристраивать с наружи.
Схему помещения, где планируется печь привожу ниже, может где-то есть готовые чертежи не очень громоздкой печи под мою задачу.
Спасибо, буду благодарен любой помощи.
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Михаил Михайлович



Зарегистрирован: Вт 7 Апрель 2015, 10:02
Сообщения: 5
Регион: Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

решил взять за основу, подобие котлов (учитывая не оправдано большую стоимость котлов сейчас). Будем чаще топить...
http://sam-stroy.info/pechi/otop/11.htm
Вопрос к специалистам, какой максимальной длины можно сделать горизонтальный участок дымохода (выход из помещения).
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Михаил Михайлович



Зарегистрирован: Вт 7 Апрель 2015, 10:02
Сообщения: 5
Регион: Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

решил взять за основу, подобие котлов (учитывая не оправдано большую стоимость котлов сейчас). Будем чаще топить...
http://sam-stroy.info/pechi/otop/11.htm
Вопрос к специалистам, какой максимальной длины можно сделать горизонтальный участок дымохода (выход из помещения).
или еще вариант, но будет ли тяга при постройке дымохода с горизонтальным участком.
http://sam-stroy.info/pechi/otop/10.htm
в качестве регистра, хочу применить половинку со старого прибалтийского универсального котла (он слишком мелкий для дров).
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Михаил Михайлович - если у Вас дрова -то регистр /теплосьемник / можно сваритьиз 2х дюймовки /котельной/ и вставить в камеру дожига /Грубки.Край Грубки упрется в наружную стенку /легче трубу выводить на улицу Грубка размером 1,5м. на 1,80м. Ребро +четверть. Печь простая ,в железо./уголок / Для Вас 5 много делайте Три.оборота и ЗЛХ. У Дмитрия Дара /ваш земляк /есть такие работы.

_________________
Печь - это душа дома!!!


схема 5-сбросового щитка.JPG
 Описание:
 Размер файла:  31.39 КБ
 Просмотров:  400 раз(а)

схема 5-сбросового щитка.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Михаил Михайлович



Зарегистрирован: Вт 7 Апрель 2015, 10:02
Сообщения: 5
Регион: Запорожье

СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир- спасибо.
В этой комнате, мне варочная плита не нужна (это не кухня), мне нужен чисто отопительный вариант для прогрева регистра до 45-50 гр. (хватает в жилом помещении поддерживать +22 и чтобы не гонять газ. котел) циркуляция принудительная (воды в системе около 25-30 литр, батареи алюминиевые, разводка нижняя 3/4") и параллельно для поддержания + температуры в 2- х помещениях где будет сама печь (там батареи придавлены, и держим +10) . Лишний раз подбросить дрова не проблема, задача не перегреть регистр, а длительное поддержание воды в системе в пределах 45- 50 гр.
Пока честно говоря, не нашел своего варианта, который бы, приглянулся глазу.
Я потребляю газа в отопительный сезон (около 180 дн) порядка 2000 м. куб. Газовый котел в межсезонье получается держу на мощности около 5- 6 кВт, а зимой более 10 кВт.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

В прошлом году поставили у себя АТ . / до этого не практиковали./ В общем -ситуация у заказчика -точно Ваши. В общем обкатали всю зиму - очень понравилось , Топили и углем и дровами. ТА- вещь. Да -про варочную печь -я не упоменал.

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Михаил Михайлович



Зарегистрирован: Вт 7 Апрель 2015, 10:02
Сообщения: 5
Регион: Запорожье

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

уточните, о чем речь, если не сложно.....

В основном доме, когда то была печь с грубой, финский проект. Печь разобрали и на её место поставили газ. котел. Груба с лежаком (приличным на чердаке) осталась, но сажетруски уже замазали. Изначально планировал восстановить печь, но котел не куда перенести- места мало, да и это нужно переделывать проект и т.д.
Конечно интересно найти схему грубы, может еще жизнь заставить делать топку из жилой комнаты. Камин, наверное грубу не продавит. Да и дров на такую грубу нужно много, раньше углем топилась печь.

Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025