vvadim
Зарегистрирован: Пт 11 Май 2007, 14:45
Сообщения: 5
|
Добавлено:
Пт 11 Май 2007, 14:49
|
  |
Здравствуйте, уважаемые Мастера! Есть вопрос. Буду перекладывать отопительно-варочную одноконфорочную печь, площадь 3 на 2.5 кирпича с угловой конфоркой и духовкой в верхней части, эта конструкция у нас отлично себя зарекомендовала, дом был маленький и ее раньше хватало. Делать буду сам, небольшой опыт есть.Теперь есть желание поставить в нее в топливник небольшой плоский котел для отопления. (к сожалению, конфигурация и размер дома другого решения не позволяют).
Так вот, самое главное: хочется увеличить на 1 ряд высоту от колосника до плиты, с 6 до 7 рядов. Можно ли это сделать? Высота топочной дверцы 3 кирпича, а над ней до плиты было 3 ряда, а хочу 4 положить. И вообще, какова правильная высота от колосника до плиты? Хочется, чтобы и плита прогревалась нормально.
И еще. Какое места (кроме топки) надо класть из огнеупорного кирпича(для дров)? Сколько рядов над дверцей, участок канала напротив хайла, и т.п....
Заранее спасибо.
|
|
|
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 11 Май 2007, 15:38
|
  |
Я думаю ряд на нагрев плиты не повлияет. Больше повлияет регистр в топке. И размер перевала под плитой. Зафутеровать можно следующий за топкой канал.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вс 13 Май 2007, 21:23
|
  |
Вы правы, Владимир. После регистра температура резко падает и разрушения маловероятны.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
vvadim
Зарегистрирован: Пт 11 Май 2007, 14:45
Сообщения: 5
|
Добавлено:
Пн 14 Май 2007, 08:29
|
  |
Чуриков Александр писал(а): |
Вы правы, Владимир. После регистра температура резко падает и разрушения маловероятны. |
Регистр будет у боковой стенки топки, на лучистом тепле, это 4 параллельные трубы внутренним диаметром 32 мм.
Перевал был на 4 ряду, хайло в 5 и 6, прямо под плитой, теперь думаю соответственно поднять на 1 ряд. Или я неправ?
|
|
|
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пн 14 Май 2007, 16:40
|
  |
Владимир-это если колпаковая ?
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
vvadim
Зарегистрирован: Пт 11 Май 2007, 14:45
Сообщения: 5
|
Добавлено:
Пн 14 Май 2007, 16:42
|
  |
Печь будет грется с пятого ряда.[/quote]
Владимир, а почему, если не секрет? я, наверное, плохо объяснил - считал ряды от колосников. Тогда правильнее считать так: колосники были раньше на 5 ряду, а хайло в 10 и 11. а теперь хайло будет в 11 и 12, т е до перевала 5 рядов вместо 4, считая от колосников. Просто почти во всех проектах высота топки 6 рядов, но изредка попадается 5 или 7причем там, где 5, хозяева недовольны перегревом плиты. (всех соседей обошел). А почему такой выбор, непонятно. А мне удобно 7, вот и загвоздка.
|
|
|
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Ср 16 Май 2007, 14:42
|
  |
Просто мне приходилось ломать печки у которых выход из топки под плитой и грелись они начиная с этого ряда.
Цитата: |
хочется увеличить на 1 ряд высоту от колосника до плиты, с 6 до 7 рядов. |
Да хоть восемь, всё равно плита перегреваться будет, особенно в морозную погоду. Самое горячее всегда свеху.
|
|
|
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 16 Май 2007, 15:58
|
  |
Печь по финским чертежам греется до второго ряда кладки. Делал сам, проверял сам. Конечно они не раскалённые, так как тепло идёт на нагрев духовки и настила из чугуна. Но всё же прогревается и низ.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
*********************************************************************** |
|
vvadim
Зарегистрирован: Пт 11 Май 2007, 14:45
Сообщения: 5
|
Добавлено:
Чт 17 Май 2007, 12:24
|
  |
Владимир Жирнов писал(а): |
Hу какие у местных печников чертежи...
С какого захчет с такого и будет грется.
Он же не говорит что после перевала опустит до второго ряда. |
Да, конечно, опущу. В проекте после перевала вниз до 2 ряда, а потом уже наверх.
|
|
|