Автор |
Сообщение
|
Григорий D
Зарегистрирован: Пт 29 Март 2019, 10:27
Сообщения: 7
Регион: 52
|
Добавлено:
Вт 23 Июль 2019, 17:56
|
|
Всем доброго времени суток!
Задумал я построить в деревенской избе, используемой в дачном режиме, печь взамен небольшой отопительной печки, которая стояла прямо на деревянном полу. Готового решения не нашёл, постарался вникнуть в тему печестроения, результат ниже.
Проект сделал на основе чертежа отопительной печи 3.5 на 2.5 кирпича с сайта Михаила Корошкевича: https://www.youtube.com/watch?v=SQk-F5rm8mQ + кое-что взял из проектов Юрия (tuomob) : https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Конструкция печи обусловлена тем, что нужна компактная печь, которая будет находиться в одной комнате, а топиться из другой. Кирпич Кирово-Чепецкий, уже куплен. Кирпич 3-х цветов, внутри красный, т.к. ощутимо дешевле Лотоса и Шоколадного. Шамотный и фурнитуру ещё не купил. Дымоход будет 2500 мм от 40-го ряда. Склоняюсь к сэндвичу из нержавейки.
Собственно, просьба оценить работоспособность печки и помочь с ответами на вопросы:
1. Еще раз замерил высоту помещения. Получилось, что от плиты фундамента до потолка 2320 мм, какой убрать ряд 19/20/23 или какой другой?
2. В 21 ряду стоит ли убирать зеленый кирпич и стоит ли вообще его там размещать?
3. В 4 ряду топки над дверкой стоит ли сделать шамотный кирпич врасклин или можно оставить, как есть (2 кирпича) ?
4. Как изолировать от сруба? Передняя часть печи (с 1 по 18-й ряд) будет врезана в стену из бревна между комнатами. Старая печь стояла без какой-либо изоляции
5. Стоит ли делать прогар для лучшей растопки или в данной печке необходимости нет?
Буду рад любой конструктивной критике и вариантам улучшения конструкции!
_
|
Описание: |
|
Размер файла: |
274.25 КБ |
Просмотров: |
547 раз(а) |
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2241
Регион: Тула
|
Добавлено:
Ср 24 Июль 2019, 08:17
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Ср 24 Июль 2019, 10:26
|
|
Григорий D писал(а): |
3. В 4 ряду топки над дверкой стоит ли сделать шамотный кирпич врасклин или можно оставить, как есть (2 кирпича) ?
4. Как изолировать от сруба? Передняя часть печи (с 1 по 18-й ряд) будет врезана в стену из бревна между комнатами. Старая печь стояла без какой-либо изоляции
|
3. да как угодно, оба варианта рабочие
4. По правилам от перекрыши печи толщиной в 3 ряда до сгораемого потолка 350мм, до защищённого от возгорания-250мм
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Григорий D
Зарегистрирован: Пт 29 Март 2019, 10:27
Сообщения: 7
Регион: 52
|
Добавлено:
Ср 24 Июль 2019, 19:15
|
|
tuomob писал(а): |
Архив не открывается.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215
Покажите на плане домика с размерами Ваши задумки.
В проём надо добавить ППР по полкирпича с двух сторон.
Не сильно эта идея нравится. Над полкой печка будет греть перегородку, что есть плохо.
Лучше прорезать перегородку и сделать печь без "полки", ровную. |
Странно, что не открывается, у меня всё ок. Добавил архив в .zip
План прикрепил.
Без полки сделать сильно сложнее, т. к. бревна выше входят в окосячку двери, что слева от печки + верх стены завален в сторону от печи сантиметров на 15. Окосячка, в свою очередь связывает стену и не дает ей рассыпаться. Дому более 50-ти лет.
Думаю, что сверху над полкой можно вырезать еще пол-бревна, это + 120 мм. Может этот промежуток проложить ватой + отражатель или чем-то другим?
Справа можно сделать разделку в пол-кирпича. Слева проблемнее. Может есть варианты с более тонким теплоизолятором?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
639.59 КБ |
Просмотров: |
475 раз(а) |
|
|
|
|
|
Григорий D
Зарегистрирован: Пт 29 Март 2019, 10:27
Сообщения: 7
Регион: 52
|
Добавлено:
Ср 24 Июль 2019, 19:21
|
|
Валер писал(а): |
3. да как угодно, оба варианта рабочие
4. По правилам от перекрыши печи толщиной в 3 ряда до сгораемого потолка 350мм, до защищённого от возгорания-250мм |
3. Отлично)
4. К сожалению, в данном случае придётся отступить от правил...
Вопрос в том, как сделать это максимально безопасно?
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2241
Регион: Тула
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 08:13
|
|
Григорий D писал(а): |
[
Без полки сделать сильно сложнее, т. к. бревна выше входят в окосячку двери, что слева от печки + верх стены завален в сторону от печи сантиметров на 15. Окосячка, в свою очередь связывает стену и не дает ей рассыпаться. Дому более 50-ти лет.
Думаю, что сверху над полкой можно вырезать еще пол-бревна, это + 120 мм. Может этот промежуток проложить ватой + отражатель или чем-то другим?
Справа можно сделать разделку в пол-кирпича. Слева проблемнее. Может есть варианты с более тонким теплоизолятором? |
Передней комнате тепла не хватит.
Поставьте брус 100-100 к двери как вариант.
Но печь всё-же лучше сделать полную. И можно её ниже и длинней сделать. До 2.5-4.5 увеличить. Верх для сушки пригодится. С проектом помогу.
Понял, у меня 15 версия, у Вас проект в 18.
Сохраните в 8-й для универсальности.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 08:45
|
|
Григорий D писал(а): |
4. К сожалению, в данном случае придётся отступить от правил...
Вопрос в том, как сделать это максимально безопасно? |
вариант с холодной четвертью вас не устраивает? По полке калориферный канал, с перекрытием в четверть, оставите выход куда вам хочется, сруб бы я прикрыл железом по асбесту.
Углы у печки не так греются, есть люди у себя дома к углам впритык косяки ставят, но защищают железо+асбест
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 08:47
|
|
Правила можно и не нарушать, по правилам при перекрытии в 4 ряда можно особо не париться
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Григорий D
Зарегистрирован: Пт 29 Март 2019, 10:27
Сообщения: 7
Регион: 52
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 09:55
|
|
tuomob писал(а): |
Передней комнате тепла не хватит.
Поставьте брус 100-100 к двери как вариант.
Но печь всё-же лучше сделать полную. И можно её ниже и длинней сделать. До 2.5-4.5 увеличить. Верх для сушки пригодится. С проектом помогу.
Понял, у меня 15 версия, у Вас проект в 18.
Сохраните в 8-й для универсальности. |
Прикрепил проект в 8 версии.
Приоритетная комната, в которой печь. Боюсь, если топить её так, чтобы хватало и передней, то будет слишком жарко. Плюсом к печи будут эл. конвекторы для комфортного поддержания температуры.
В выходные поеду в деревню и осмотрю дом на возможность увеличения высоты печи. Но, вообще, хотелось бы оставить печь в подобном виде, а то плюсом к трудоёмкости прибавится желание вписать ХК, раз уж пошла такая пьянка. До зимы печь не построю ))
|
|
|
|
|
Григорий D
Зарегистрирован: Пт 29 Март 2019, 10:27
Сообщения: 7
Регион: 52
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 10:11
|
|
Валер писал(а): |
вариант с холодной четвертью вас не устраивает? По полке калориферный канал, с перекрытием в четверть, оставите выход куда вам хочется, сруб бы я прикрыл железом по асбесту. |
Не совсем понял про калориферный канал по полке... да и про четверть тоже) Можно подробнее?
Валер писал(а): |
Углы у печки не так греются, есть люди у себя дома к углам впритык косяки ставят, но защищают железо+асбест |
Учитывая, что старая печка до этого впритык стояла, и была по ширине в 2 кирпича, то вариант с железом и асбестом кажется вполне приемлемым...
А перекрытие топки в 1 шамотный ряд + 2 ряда обычным, считается за 3 ряда перешкрыши?
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 10:33
|
|
холодная четверть для примыкания к деревянной стене, по сути это вертикальный калориферный канал. Что мешает такой же канал положить по полке?
|
_________________ Любитель-печеклад
Описание: |
|
Размер файла: |
24.02 КБ |
Просмотров: |
426 раз(а) |
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2241
Регион: Тула
|
Добавлено:
Чт 25 Июль 2019, 16:55
|
|
|
|
|
Григорий D
Зарегистрирован: Пт 29 Март 2019, 10:27
Сообщения: 7
Регион: 52
|
Добавлено:
Вс 1 Декабрь 2019, 10:10
|
|
Не прошло и полгода)
К сожалению или к счастью, построить печь в этом году не удалось. Проект переносится на весну 2020
Взвесив все за и против, пришёл к выводу, что строить печь по первоначальной задумке не буду, ибо получится ерунда.
Делать холодную четверть, как предложил
Валер писал(а): |
вариант с холодной четвертью вас не устраивает? По полке калориферный канал, с перекрытием в четверть, оставите выход куда вам хочется... |
смысла нет, т.к. увеличивается трудоёмкость (особенно учитывая кривизну стены) и в итоге будет сомнительный внешний вид. В таком случае, лучше сделать нормальную печь, как и предложил в самом начале
tuomob писал(а): |
Лучше прорезать перегородку и сделать печь без "полки", ровную. |
Собственно, на этом прекращаю изобретать велосипед и беру в работу проект Юрия с ХК
Прикрепляю картинки, как оно должно выглядеть. С боков изолирую термоизолом 30 мм. Есть несколько уточнений по проекту, но это уже в теме Юрия https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215&postdays=0&postorder=asc&&start=20
tuomob и Валер Спасибо за участие в теме и полезные советы!
|
Описание: |
|
Размер файла: |
763.79 КБ |
Просмотров: |
338 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
735.09 КБ |
Просмотров: |
367 раз(а) |
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|