Автор |
Сообщение
|
Arxon
Зарегистрирован: Пт 27 Март 2020, 00:00
Сообщения: 1
Регион: Латвия
|
Добавлено:
Пт 27 Март 2020, 00:18
|
  |
Добрый день уважаемые Мастера.
Хотел бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу. Прошлым летом была сложена кирпичная печь, успешно высушена и протоплена несколько раз. Проблем не было
Печь была в дачном доме, по-этому с конца октября не использовалась. В начале февраля начались ремонтные работы, на даче поселились мастера, которые затопили печь. Хотя говорят, что топили аккуратно и еще грели помещение обогревателями, в печи в некоторых местах раствор побелел, стал очень легко выкрашиваться и треснул.
Была предпринята попытка расшить треснувшиепобелевшие швы, с целью их замазать. И выяснилось следующее
1) Побелевшие швы очень легко выкрашиваются, буквально пальцем
2) Некоторые трещины поверхностные, буквально несколько миллиметров в глубину, и дальше - крепкий раствор
3) Некоторые швы (вертикальные) заполнены раствором только с лицевой части (сантиметров на 2-3) и столько же с внутренней стороны. А посередине - пустота (и это относится только к вертикальным швам - горизонтальные заполненны раствором полностью). Когда обретился с вопросом к печнику, что делал мне эту печь, он сказал что он специально оставил эти пустоты, так как печь построенна на даче, планируется, что ее топить будут переодически, и такие пустоты должны продлить ее эксплуатацию, компенсируя неравномерный и нерегулярный прогрев
Вот в связи с вышесказнным два вопроса
1) По какой причине швы по сути раскрошились через неполный год постройки? Некачественный раствор, резкий ввод холодной печи в эксплуатацию, или еще что-то?
2) Допустимы ли пустоты в вертикальных швах, и действительно ли они помогают компенсировать неравномерный и нерегулярный прогрев
Заранее спасибо!
|
|
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6581
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Пт 27 Март 2020, 06:22
|
  |
Arxon писал(а): |
Добрый день уважаемые Мастера.
Хотел бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу. Прошлым летом была сложена кирпичная печь, успешно высушена и протоплена несколько раз. Проблем не было
Печь была в дачном доме, по-этому с конца октября не использовалась. В начале февраля начались ремонтные работы, на даче поселились мастера, которые затопили печь. Хотя говорят, что топили аккуратно и еще грели помещение обогревателями, в печи в некоторых местах раствор побелел, стал очень легко выкрашиваться и треснул.
Была предпринята попытка расшить треснувшиепобелевшие швы, с целью их замазать. И выяснилось следующее
1) Побелевшие швы очень легко выкрашиваются, буквально пальцем
2) Некоторые трещины поверхностные, буквально несколько миллиметров в глубину, и дальше - крепкий раствор
3) Некоторые швы (вертикальные) заполнены раствором только с лицевой части (сантиметров на 2-3) и столько же с внутренней стороны. А посередине - пустота (и это относится только к вертикальным швам - горизонтальные заполненны раствором полностью). Когда обретился с вопросом к печнику, что делал мне эту печь, он сказал что он специально оставил эти пустоты, так как печь построенна на даче, планируется, что ее топить будут переодически, и такие пустоты должны продлить ее эксплуатацию, компенсируя неравномерный и нерегулярный прогрев
Вот в связи с вышесказнным два вопроса
1) По какой причине швы по сути раскрошились через неполный год постройки? Некачественный раствор, резкий ввод холодной печи в эксплуатацию, или еще что-то?
2) Допустимы ли пустоты в вертикальных швах, и действительно ли они помогают компенсировать неравномерный и нерегулярный прогрев
Заранее спасибо! |
Печь строил не печник а каменщик. Только они не заполнят вертикальные швы. Швы не уплотнены и поэтому высыпаются.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
     |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пт 27 Март 2020, 07:26
|
  |
Arxon писал(а): |
Вот в связи с вышесказнным два вопроса
1) По какой причине швы по сути раскрошились через неполный год постройки? Некачественный раствор, резкий ввод холодной печи в эксплуатацию, или еще что-то?
2) Допустимы ли пустоты в вертикальных швах, и действительно ли они помогают компенсировать неравномерный и нерегулярный прогрев! |
1) некачественный(неправильный) раствор.
2) пустоты недопустимы.
|
|
|
   |
 |
Александр Кузнецов

Зарегистрирован: Ср 1 Апрель 2009, 17:33
Сообщения: 1585
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Пт 27 Март 2020, 08:45
|
  |
Раствор может выкрашиваться после замерзания, если в нем оствалась влага, а швы должны быть заполнены.
|
_________________ Новосибирск, камины, печи, грили.
т. 8-913-913-85-86 |
|
   |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пт 27 Март 2020, 18:01
|
  |
Александр Кузнецов писал(а): |
Раствор может выкрашиваться после замерзания, если в нем оствалась влага |
Кстати, да...
|
|
|
   |
 |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|