Всем здравствуйте. В виду отсутствия отдельной темы по управлению параметров горения дров в печи или котле, решил создать новую тему. В котельной у меня установлен котел Очаг КСТГС-25 на дровах. Два года назад сделал на Ардуино Уно автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре выходящих топочных газов. На воздушной заслонке установил маленький ШД (шаговый двигатель) с редуктором от сплит системы. На валу ШД установил пластину в виде архимедовой спирали. В зависимости от поворота ШД воздушная заслонка создает щель для поступающего воздуха в котел. Так же на величину открытия воздушной заслонки влияет температура выходящей воды из котла в систему отопления. Чем больше температура, тем сильнее прикрывается воздушная заслонка. Шибером управлял на угад.
На этой неделе доделал управление шибером котла по разрежению перед шибером (в котле). Конструкция на Ардуино Про Мини. Алгоритм шибера на данный момент такой: растопка- шибер открыт на всю пока разрежение не станет - 26 Па. Далее ШД поддерживает разрежение в интервале - 18 -22 Па. Как дрова перегорают - шибер закрывается. Вчера сделал принтскрины с графиков работы котла.
Подскажите, есть ли какие то нормативы по разрежению в котле? Как разрежение влияет на КПД? Есть кто нибудь что делал похожее?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
111.49 КБ |
Просмотров: |
98 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
108.92 КБ |
Просмотров: |
91 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
113.49 КБ |
Просмотров: |
109 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5833
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вс 19 Ноябрь 2023, 19:33
|
  |
Сокращать кол-во ПВ на горение - самый скорый и безотказный способ заполучить возгорание липких сажистых отложений в ТД...
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Описание: |
|
Размер файла: |
441.36 КБ |
Просмотров: |
93 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
15.82 КБ |
Просмотров: |
70 раз(а) |

|
|
|
   |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Пн 20 Ноябрь 2023, 07:22
|
  |
Извините, я новичок на вашем форуме. Мне ни чего не говорит ни ПВ ни ТД. А до какого значения нельзя сокращать ПВ?
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5833
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 20 Ноябрь 2023, 11:01
|
  |
|
   |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Пн 20 Ноябрь 2023, 15:05
|
  |
Коль уж начали меня учить азам, так и на вопрос ответьте: - Так до какого значения нельзя сокращать ПВ? Я думаю у значения и величина есть. И это наверное разрежение?
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5833
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 20 Ноябрь 2023, 18:22
|
  |
Шведский "аналог" нашего КЧМ (у шведских родственников) имеет заводскую настройку шибера ПВ для чистого энергичного сжигания.
Котёл "питает" акваТАК.
Всё "живёт" в рядом стоящей котельной.
Сначала - "кипяток" поступает в малую ёмкость, по её прогреву (теплоносителя) до 75 град.С, через термостат, подключается больший (зимний режим)...
Из малого, горячая вода поступает в дом на водоразбор (через теплообменник) и в радиаторытёплый пол.
Расход "кипятка" на отопление дома контролируется датчиками по воздуху, на Тmax= +18 град.С.
Печник/трубочист сертифицированный, периодически проводит ревизию котла и ТД (трубы дымовой).
Топится котёл обрезками пиломатериала и крупными ветками/колотые дрова от стволов-неликвида.
Зимой - один раз в 3-4 дня, после обеда, 4-5 часов.
Осенью - раз в неделю.
Напоминает о необходимости подбросить дровишек (45-55 минут) - сигнал звуковой в кухне.
Разводка - трубами медными.
К дому - подземный монтаж.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5833
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вт 21 Ноябрь 2023, 16:49
|
  |
Котлов водогрейных длительного горения, которые "растягивали, бы удовольствие" сокращением ПВ - не встречал.
Те, что видел - на шнековой подаче из бункера - пелет/щепы к загрузочному окошку, по падению Тград.С отходящих ДГ.
Привод - движок от аккумулятора на солнечных панелях/тепло-энерго-преобразователях, и/или ручной пружинный механизм, по типу патефонного.
Такой прямо приятный перезвон в доме, при снижении уровня топлива в бункере и/или окончании завода пружины.
У кого такая система - перед вечерней семейной молитвой не приминут посетить котельную, дабы ночью не просыпаться "под бой курантов"
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Чт 23 Ноябрь 2023, 09:45
|
  |
Немного фотографий автоматики моего котла. Блок управления воздушной заслонкой и блок управления шибером.
Блоки управления сделаны на Ардуино. Датчик давления в котле XGZP6897D.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
148.44 КБ |
Просмотров: |
66 раз(а) |

|
Описание: |
Шаговый двигатель с архимедовой спиралью. |
|
Размер файла: |
231.49 КБ |
Просмотров: |
85 раз(а) |

|
Описание: |
Блок управления и привод воздушной заслонки. |
|
Размер файла: |
503.09 КБ |
Просмотров: |
107 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Pe4nik

Зарегистрирован: Пт 1 Октябрь 2010, 05:49
Сообщения: 520
Регион: Шарья
|
Добавлено:
Чт 23 Ноябрь 2023, 18:14
|
  |
Что внутри вашей трубы и какое сечение? Может фото.
|
_________________ Печные работы любой сложности от мангала до промышленных спец.печей в ЦФО.За консультации $ не берут,нажимаем на конвертик - спрашиваем.К сайту похожему на мой ник отношения не имею!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
|
|
   |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Чт 23 Ноябрь 2023, 20:13
|
  |
Так выглядит выходная труба с шибером.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
5.59 КБ |
Просмотров: |
15353 раз(а) |

|
Описание: |
ШД ПБМГ-200-265 вставлен к корпус от мотора редуктора Д-32П1. На фото другой шаговый от принтера в корпусе от Д-32П1 |
|
Размер файла: |
75.4 КБ |
Просмотров: |
71 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
89.61 КБ |
Просмотров: |
64 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Pe4nik

Зарегистрирован: Пт 1 Октябрь 2010, 05:49
Сообщения: 520
Регион: Шарья
|
Добавлено:
Пт 24 Ноябрь 2023, 17:56
|
  |
Задуманное должно оправдывать ожидания. Не совсем понятна такая заморочка, можно и с телефона умную печь сделать, установить бесперебойное питание и пр.
А зачем, смысл? Не ясно.
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация.
|
_________________ Печные работы любой сложности от мангала до промышленных спец.печей в ЦФО.За консультации $ не берут,нажимаем на конвертик - спрашиваем.К сайту похожему на мой ник отношения не имею!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
|
|
   |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5833
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пт 24 Ноябрь 2023, 20:14
|
  |
Pe4nik писал(а): |
Задуманное должно оправдывать ожидания. Не совсем понятна такая заморочка, можно и с телефона умную печь сделать, установить бесперебойное питание и пр.
А зачем, смысл? Не ясно.
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация. |
Те приспособы - для котла без аква-ТАКа...
Актуальны будут и для кафельных/изразцовых/оштукатуренных/кирпич(плита) ложком/тычком -- ПТОшек длительного/постоянного горения, низкой теплоёмкости.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Пт 24 Ноябрь 2023, 20:19
|
  |
К примеру простой вопрос: - Сколько времени надо для сгорания 10 кг дров в печке, котле?
|
|
|
  |
 |
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2945
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Пт 24 Ноябрь 2023, 21:46
|
  |
Есть готовая схема управления горением. Только и конструкция котла должна ей соответствовать. Например здесь:https://drive.google.com/file/d/1tA-ozSxlgvDuSjVmWa0o72UJfe7RHifv/view
|
|
|
   |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5833
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Сб 25 Ноябрь 2023, 00:32
|
  |
|
   |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Сб 25 Ноябрь 2023, 08:12
|
  |
Спасибо за ссылку. Буду теоретические познания изучать.
Дрова в нашем регионе бук и дуб.
|
|
|
  |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Вс 3 Декабрь 2023, 13:48
|
  |
Так у кого либо есть какие то наработки по давлению перед шибером со стороны котла?
|
|
|
  |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Сб 9 Декабрь 2023, 14:34
|
  |
Последнее время все больше говорят о ИИ -Искусственный Интеллект. Решил и я пару вопросов задать YaGPT2 - Алисе.
- Какая часть воздуха сгорает в дровяной печи (в котле)?
- Какое разрежение должно быть в дровяном котле?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
46.98 КБ |
Просмотров: |
68 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
60.86 КБ |
Просмотров: |
71 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Вс 17 Декабрь 2023, 08:48
|
  |
Вчера мониторил свой котел по параметру который я назвал - "отношение тепловых попугаев". Я не знаю как это правильно называется но я назвал так. Если сумму значений температуры топочных газов замеренных раз в минуту разделить на сумму замеренных температур воды на выходе котла раз в минуту, то получится некое значение характеризующее котел ( кпд, эффективность, или не эффективность, или еще что-то).
|
Описание: |
График отношений "тепловых попугаев". |
|
Размер файла: |
104.19 КБ |
Просмотров: |
55 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
montirovka

Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик
|
Добавлено:
Вт 19 Декабрь 2023, 07:42
|
  |
Немного поменял параметры шибера. Стал более точно следить за средним разрежением в котле -20 Па.
|
Описание: |
Пик на графике это я подкинул пару поленьев. |
|
Размер файла: |
98.81 КБ |
Просмотров: |