| Автор |
Сообщение
|
ASPstupino
Зарегистрирован: Вс 2 Ноябрь 2025, 19:07
Сообщения: 4
Регион: Московская область
|
Добавлено:
Вс 2 Ноябрь 2025, 22:32
|
  |
Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо!
|
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5909
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 3 Ноябрь 2025, 01:02
|
  |
| ASPstupino писал(а): |
| Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо! |
Дайте побольше информации
1) что подключено к трубе (фото агрегата фасад/профиль с двух сторон, место проходки стены наружной, конденсато-сборника, оголовка трубы, ревизионные лючки/дверки);
2) попробуйте вспомнить - сколько раз и каким образом (периодичность, инструменты) предпринимались попытки очистки дымохода;
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
ASPstupino
Зарегистрирован: Вс 2 Ноябрь 2025, 19:07
Сообщения: 4
Регион: Московская область
|
Добавлено:
Ср 5 Ноябрь 2025, 23:11
|
  |
| Андрей_Алексеевич писал(а): |
| ASPstupino писал(а): |
| Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо! |
Дайте побольше информации
1) что подключено к трубе (фото агрегата фасад/профиль с двух сторон, место проходки стены наружной, конденсато-сборника, оголовка трубы, ревизионные лючки/дверки);
2) попробуйте вспомнить - сколько раз и каким образом (периодичность, инструменты) предпринимались попытки очистки дымохода; |
Здравствуйте! К трубе ничего дополнительного не подключено. Чистка не производилась. Видео выслать не могу сюда, но после 2 недель простоя, с ежедневным дождями, при открытии клапана конденсатора, вода полилась, как из под крана, вместе с кусками нагара/сажи. В сухую погоду такого нет, присутствует незначительный конденсат. Весь дымоход снаружи без подтёков,сухой. Одни мастера сказали использовать соль для очистки и менять колпак? дефлектор, другой мастер посоветовал нормальную очистку + либо менять колпак, либо менять трубы?.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
453.11 КБ |
| Просмотров: |
6 раз(а) |

|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
202.04 КБ |
| Просмотров: |
3 раз(а) |

|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
186.81 КБ |
| Просмотров: |
3 раз(а) |

|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
130.28 КБ |
| Просмотров: |
3 раз(а) |

|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
191.63 КБ |
| Просмотров: |
5 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6674
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Чт 6 Ноябрь 2025, 15:57
|
  |
| ASPstupino писал(а): |
| Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо! |
Чистить трубу с такой печкой надо два раза в год. А у вас уже 5 лет. Это даже слишком хорошО. Сажа будет конечно. И конденсат во влажную сырую погоду увеличится. А с зауженным дымоходом из за сажи - ещё и тяга снижается. Печь переходит в режим медленного горения. Отсюда и много конденсата. Хорошо что ещё сажа в труде не загорелась. С вашим устройством трубы -очень легко почистить -снять крышку кондесато сборника -и хорошо прочистить троссом сантехническим с ершиком. М=Даже на выхлопной трубе авто сажа откладывается -если грязная система впрыска и пр...
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
     |
 |
ASPstupino
Зарегистрирован: Вс 2 Ноябрь 2025, 19:07
Сообщения: 4
Регион: Московская область
|
Добавлено:
Чт 6 Ноябрь 2025, 16:22
|
  |
| Селиван Виктор писал(а): |
| ASPstupino писал(а): |
| Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо! |
Чистить трубу с такой печкой надо два раза в год. А у вас уже 5 лет. Это даже слишком хорошО. Сажа будет конечно. И конденсат во влажную сырую погоду увеличится. А с зауженным дымоходом из за сажи - ещё и тяга снижается. Печь переходит в режим медленного горения. Отсюда и много конденсата. Хорошо что ещё сажа в труде не загорелась. С вашим устройством трубы -очень легко почистить -снять крышку кондесато сборника -и хорошо прочистить троссом сантехническим с ершиком. М=Даже на выхлопной трубе авто сажа откладывается -если грязная система впрыска и пр... |
Благодарю за комментарии и советы. Вас понял. Скажите, пожалуйста, что делать в данном случае с колпаком/дефлектором, льёт в основном в дождливые дни, может и в нём тоже есть проблема.
|
| Описание: |
|
| Размер файла: |
186.02 КБ |
| Просмотров: |
6 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Vladimir-spb

Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1468
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Пт 7 Ноябрь 2025, 10:25
|
  |
| ASPstupino писал(а): |
| Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо! |
Для начала немного теории. При сгорании абсолютно сухой древесины образуется около 0.5 литра воды. Добавьте к этому что древесина не сухая а как минимум 20% влажности. Плюс еще влажность воздуха который подается в топку. Итого при сгорании закладки дров образуется ведро воды. Кроме воды при пиролизе образуются "жижка", которая во многом состоит из жидких продуктов разложения древесины.. Это кислоты, спирты , смолы ... которые переходят в пар и смешиваются с водой. Куда же они деваются? Единственный способ избавиться от этой парогазовой смеси , это выкинуть ее через трубу в виде дымовых газов пока они не превратились обратно в жидкость (конденсат). Т.е на оголовке трубы у Вас должна быть температура газов не меньше 100-110 градусов. Иначе пары воды, кислот и смол конденсируются на стенках и в лучшем случае стекут в конденсатоприемник , а в худшем осядут на стенках трубы , образуя горючую "сажу" . Если хотите избавиться от проблемы, то сжигать топливо надо быстро и жарко. Никаких тлеющих и медленных режимов. Но сперва надо почистить трубу от горючих отложений, иначе есть шанс получить пожар в трубе. Что очень опасно.
|
|
|
|
   |
 |
ASPstupino
Зарегистрирован: Вс 2 Ноябрь 2025, 19:07
Сообщения: 4
Регион: Московская область
|
Добавлено:
Пт 7 Ноябрь 2025, 17:07
|
  |
| Vladimir-spb писал(а): |
| ASPstupino писал(а): |
| Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо! |
Для начала немного теории. При сгорании абсолютно сухой древесины образуется около 0.5 литра воды. Добавьте к этому что древесина не сухая а как минимум 20% влажности. Плюс еще влажность воздуха который подается в топку. Итого при сгорании закладки дров образуется ведро воды. Кроме воды при пиролизе образуются "жижка", которая во многом состоит из жидких продуктов разложения древесины.. Это кислоты, спирты , смолы ... которые переходят в пар и смешиваются с водой. Куда же они деваются? Единственный способ избавиться от этой парогазовой смеси , это выкинуть ее через трубу в виде дымовых газов пока они не превратились обратно в жидкость (конденсат). Т.е на оголовке трубы у Вас должна быть температура газов не меньше 100-110 градусов. Иначе пары воды, кислот и смол конденсируются на стенках и в лучшем случае стекут в конденсатоприемник , а в худшем осядут на стенках трубы , образуя горючую "сажу" . Если хотите избавиться от проблемы, то сжигать топливо надо быстро и жарко. Никаких тлеющих и медленных режимов. Но сперва надо почистить трубу от горючих отложений, иначе есть шанс получить пожар в трубе. Что очень опасно. |
Благодарю Вас за ответ!
|
|
|
|
  |
 |
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|