daivi писал(а): |
Спасибо за разъяснение, а каким образом может возникнуть гидроудар в системе отопления?? Резкий перепад температуры тоже не понятен, печь вроде как не может моментально выдать 1000 градусов, да и теплоноситель не дает трубе перегреться... |
1). Когда в регистре скапливается воздух, то происходит гидроудар. 2). При нагреве системы, особенно в начальной стадии, с обратки идет холодная вода, а в регистре уже нагрелась - вот и перепад Т. А так можете варить и со швом, экономия составит в 2-3 раза в начальной стадии.
|
|
|
    |
 |
daivi
Зарегистрирован: Чт 24 Сентябрь 2009, 13:15
Сообщения: 15
Регион: Украина, Днепропетровск
|
Добавлено:
Вс 25 Октябрь 2009, 12:54
|
  |
Это уже убедительнее )) Спасибо, будем искать бесшовную трубку..
Еще один вопрос, несколько раз натыкался на форуме что после сварки нужно прессовать, что это за технология? Если просто проверить давлением в 5 атмосфер будет достаточно?
|
_________________ С уважением, Станислав Демидов. |
|
   |
 |
ASN
Зарегистрирован: Пн 3 Август 2009, 01:15
Сообщения: 11
|
Добавлено:
Вс 1 Ноябрь 2009, 00:04
|
  |
daivi писал(а): |
...Спасибо, будем искать бесшовную трубку..
-
Еще один вопрос, несколько раз натыкался на форуме что после сварки нужно прессовать, что это за технология? Если просто проверить давлением в 5 атмосфер будет достаточно? |
-
Сотнями строят из обычной трубы, и теплосъём, и разводку. Но если очень хочется, можете поискать...
-
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт.
|
|
|
  |
 |
Александр Шалагин

Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1324
Регион: Киров
|
Добавлено:
Вс 1 Ноябрь 2009, 10:00
|
  |
ASN писал(а): |
-
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт. |
Зачем опрессовывать систему на 25 атм, если давление при работе системы даже в нижней точке не будет превышать 1 атм? Обычно котлы опрессовывают в 10 - разводку - 6 атм. и это для централизованного отопления, а Вашу систему daivi, можно проверить, обычным давлением из водопровода.
|
|
|
    |
 |
ASN
Зарегистрирован: Пн 3 Август 2009, 01:15
Сообщения: 11
|
Добавлено:
Вс 1 Ноябрь 2009, 12:12
|
  |
shalagin sasha писал(а): |
ASN писал(а): |
-
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт. |
Зачем опрессовывать систему на 25 атм, если давление при работе системы даже в нижней точке не будет превышать 1 атм? |
-
Не систему, а сам котелок, который будет "замурован навечно" в массив. Можно и "из под крана" проверить, но нужно иметь ввиду, что достать регистру, если что, будет непросто...
-
Само-собой, для всяких "коробчато-прямоугольных" конструкция, такие давления противопоказаны.
|
|
|
  |
 |
Александр Шалагин

Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1324
Регион: Киров
|
Добавлено:
Вс 1 Ноябрь 2009, 12:21
|
  |
ASN писал(а): |
-
Не систему, а сам котелок, который будет "замурован навечно" |
Разводку по дому можно и вообще не опрессовывать, если мокнет и даже поткапывает, то обычно перестаёт через пару дней.
|
|
|
    |
 |
|
|