| Автор | 
Сообщение
 | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пт 12 Февраль  2010, 18:44
 | 
   | 
 
 
 
накидал ОИК4 с топкой из шамота- получилась пошире и повыше
 
основные отличия и вопросы:
 
1) перекрытие нижнего колпака поднялось с 15-16 ряда до 19-20- могу ли возникнуть отрицательные явления из-за этого
 
2) установил заслонку летнего хода в 19 ряд( там где нет кирпича)
 
3) сместил трубу 
 
4) топка сделан "как получилось"- буду подгонять по месту
 
5) высота кирпича со швом 7,5см
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 88.6 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 1064 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 341.36 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 1535 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
		  Скачать | 
	 
	
		|  Название файла: | 
		 оик4 шамот.rar | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 143.65 КБ | 
	 
	
		|  Скачено: | 
		 584 раз(а) | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
pe4ka 
 
  
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь  2009, 17:36 
Сообщения: 1917 
Регион: Туймазы 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 14 Февраль  2010, 14:10
 | 
   | 
 
 
 
2 подъемных канала должныбыть сечением 13 на 20 см, 13 на 13 нельзя.ложить можно но веками сложилось что 13 на 19,5 должен быть канал правый и левый.
 | 
 
 _________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 09:40
 | 
   | 
 
 
 
Вообще-то удивился такой интерпретации...
 
Если оставить так, то как печка топиться будет?
 
В оригинале СШ переходит в хайло на 10 и 11 ряду, а у вас кокон шамотный, даже без СШ.   Скорее даже саркофаг...   
 
Перевязок в шамоте очень мало.
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 11:52
 | 
   | 
 
 
 
спасибо 
 
Владимир Солин:
 
я там написал что топка сделана "по-быстрому" , СШ будет с 6 по 15 ряд.
 
а выходы надо будет переработать.
 
pe4ka: получается что у Кузнецова изначально грубая ошибка с сечением этих подъемных каналов?
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 12:10
 | 
   | 
 
 
 
Ну, тогда топка низковата получается (торчит даже шамот в топочной дверке - и его не опилить! - он узкий), катализатор в огне (а он нужен?)... 
 
По сечению - не скажу...
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 13:35
 | 
   | 
 
 
 
кирпич торчит потому что изначально дверь была высотой 3 ряда, а поставил на 4ряда- в топке выступающий кирпич забыл убрать- щас топку перекладываю.
 
думаете катализатор вообще не ставить?
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 13:36
 | 
   | 
 
 
 
Уверен.  
 
Задумаетесь о ХК - тогда... да и то - нет.
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 14:33
 | 
   | 
 
 
 
ХК-  хлебная камера?
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 14:42
 | 
   | 
 
 
 
Ну, да, для ОИК она просится.
 
А вы определились на что будете шамот ложить?
 
Я, скажем выбрал мастику - поэтому шов 1-2мм. У вас размер шамота скачет от 127 до 130мм... Трудно проектировать.
 
Но топку я бы сразу не так начал делать. ВВ вы не предусматриваете, а катализатор ставите...
 
   Показать как бы сделал я?  
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 15:39
 | 
   | 
 
 
 
может быть тогда вот в таком варианте?
 
на ваш я бы тоже с радостью взглянул.
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
		  Скачать | 
	 
	
		|  Название файла: | 
		 топка sketchup.rar | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 31.73 КБ | 
	 
	
		|  Скачено: | 
		 556 раз(а) | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 16:04
 | 
   | 
 
 
 
Примерно. Зря откинули оболочку - в нее надо встраивать.
 
Поглядите мой вариант.
 
Добавил ВВ, изменив все начало. Сзади надо будет заизолировать базальтовым картоном отверстия из зольнока.
 
Висящие кирпичи у дверки убрал. Пилки много, я бы первый ряд попробовал перевернуть на 180 градусов - может все легче пойдет.
 
Перевязкой со внешней стеной не занимался, т.к. надо сначала глобальные вопросы решить.
 
 
Ой, я не могу вставлять zip архив... Наверное перешкалил лимит...хотя раньше не замечал. Могу на почту кинуть.
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 16:45
 | 
   | 
 
 
 
красиво выглядит
 
над дверцей так бы и сделал- рисовать было лень.
 
не пойму никак:"Сзади надо будет заизолировать базальтовым картоном отверстия из зольнока. "?
 
можно ли два задних кирпича поменять на шамотные ?
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 78.71 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 943 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 16:51
 | 
   | 
 
 
 
Не обязательно. Я имею ввиду чуть выше по бокам у шамота. Нельзя, чтобы воздух из зольника проник в задний канал.
 
Просто так много всего изменено... Потворите.  
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 17:18
 | 
   | 
 
 
 
а колосники поперек должны быть? привык что в длину...
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 15 Февраль  2010, 17:21
 | 
   | 
 
 
 
У вас так удобнее    , но это одна из последних фишек.   
 
Почитайте темы...
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 16 Февраль  2010, 15:11
 | 
   | 
 
 
 
Если на шов давать 5мм, а на шамот пока 0, то выглядеть может так:
 
Резки спереди меньше, но над дверкой может как-то по-другому стоит перевязать...  
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 147.61 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 1113 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
		  Скачать | 
	 
	
		|  Название файла: | 
		 оик4-2.zip | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 192.81 КБ | 
	 
	
		|  Скачено: | 
		 637 раз(а) | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Ср 17 Февраль  2010, 17:36
 | 
   | 
 
 
 
если надо много пилить- значит будем пилить!( может алмазный диск даже куплю  )
 
про мастику и толщину швов пока пропустим- местный рынок не изучал... 
 
пока отрабатываем сам проект...
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Ср 17 Февраль  2010, 19:57
 | 
   | 
 
 
 
проверьте мой вариант с такой топкой, пожалуйста...
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
		  Скачать | 
	 
	
		|  Название файла: | 
		 топка 2.rar | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 94.1 КБ | 
	 
	
		|  Скачено: | 
		 580 раз(а) | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Владимир Солин 
 
 
  
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь  2009, 12:52 
Сообщения: 3804 
Регион: Череповец 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 18 Февраль  2010, 09:46
 | 
   | 
 
 
 
Ну, что же:
 
2 ряд за основанием топки - вертикальные кирпичи углублены - случайно?
 
7 шамот - закрыли СШ - получился прогар... Обычно все-таки переходят плавно на выходные хайла (склоняется ли это слово?) Поглядите в оригинал - там совершенно не так. Будет ли работать такая конструкция - пусть ответят профи.
 
13 ряд - стали расширяться вертикальные столбики - зачем? Там вверху все легко перекрывается. Вы еще и колпак делите на пополам... Зря.
 
8 шамот - повтор 7го. Смысл? Из-за отверстия в боку? Ну и более высокие ряды шамота - есть лучшие варианты закончить свод.
 | 
 
 _________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
фотонов 
 
  
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль  2010, 20:10 
Сообщения: 24 
Регион: воронеж 
 
 | 
 Добавлено:
Сб 20 Февраль  2010, 18:30
 | 
   | 
 
 
 
да вы правы- во 2 ряду случайно опустил
 
шамот 7 ряд- закрыл СШ для перевязки и крепкости ,в 8-9 ряду газы выходят в другом месте.
 
а ваша топка  заканчивается на 6 ряду- т.е.,как СШ заканчивается  и свод- я не видел
 | 
 
 _________________ печь начинается с одного кирпича...
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
| 
 |