Автор |
Сообщение
|
nikkostin
Зарегистрирован: Пт 27 Ноябрь 2009, 08:57
Сообщения: 52
|
Добавлено:
Чт 25 Март 2010, 08:38
|
  |
Подскажите пожалуйста: Высота от потолка до крыши 6 метров. Планирую сделать 4 метра кирпичную трубу в 5 кирпичей ( печь ОВИК 3) дальше сэндвич. Как правильно соединить кирпичную трубу с сэндвичем ?
|
|
|
  |
 |
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Чт 25 Март 2010, 15:21
|
  |
Производители сендвичей изготавливают специальный узел сопряженния. Внутреняя труба превращается в прямоуголник и входит внутрь кладки, наружная тоде, но снаружи. Все герметизируется.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
     |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Пн 9 Август 2010, 13:53
|
  |
Цитата: |
специальный узел сопряженния |
А есть у кого-нибудь фото этого узла?
|
|
|
  |
 |
vova230
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 00:20
Сообщения: 811
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Пн 9 Август 2010, 17:56
|
  |
Бывает и другой вариант. Квадратная или прямоугольная металлическая пластина, кторая кладется на кирпичную кладку, а по центру ее вварена металлическая труба на которую уже и одевается сендвич. Бывают под кирпичные дымоходы в пятерик, но чаще в четверик.
|
|
|
   |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10113
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 9 Август 2010, 18:12
|
  |
В номенклатуре дымоходной системы Bofill называется "Крепление выходное"
см.вложение
Габариты пластины понятно зависят от диаметра трубы, и 175/200 легко ставится на "шестерик". Есть такойже переход с "моно" на "сэндвич".
|
_________________ ************************************
Описание: |
Крепление выходное Bofill |
|
Размер файла: |
11.75 КБ |
Просмотров: |
1651 раз(а) |

|
|
|
      |
 |
nikkostin
Зарегистрирован: Пт 27 Ноябрь 2009, 08:57
Сообщения: 52
|
Добавлено:
Пн 9 Август 2010, 18:44
|
  |
У "домового" сварщика такая деталь стоит 500 руб.
|
|
|
  |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Пн 9 Август 2010, 18:54
|
  |
Спасибо за фото. Я правильно понял, что он уже с изоляцией? Это один из вариантов.
Цитата: |
Внутреняя труба превращается в прямоугольник и входит внутрь кладки, наружная тоже, но снаружи. Все герметизируется. |
Такая наверное оптимально будет подходить к моему варианту- мне нужно пройти перекрытие. У меня труба "пятерик", площадь сечения 1 кирпич примерно равно Д150 внутр. Если с утеплителем, то надо расширять на 6-рик. Да и установка такого переходника на мою будущую трубу должна уменьшить сечение на 12мм по бокам... Да уж. В магазинах и не слыхивали про такой переходник, надо уже не дистанционно, а прям в магазин!
|
|
|
  |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 25 Август 2010, 10:25
|
  |
Продавцы ахают, говорят, что сендвич 150/220 будет мал...двухсторонние потоки и др. Что делать? Выкуп труб через 2 дня
|
|
|
  |
 |
Tync

Зарегистрирован: Пт 29 Январь 2010, 09:11
Сообщения: 412
Регион: Красноярский край, Большемуртинский район, д. Медвежий угол.
|
Добавлено:
Ср 25 Август 2010, 10:44
|
  |
25см*12,5см = 312см2
ПИ()*7,5*7,5 = 177см2
дальше объяснять?
|
|
|
  |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 25 Август 2010, 19:58
|
  |
Спасибо!!! Помогайте братцы, завтра утром нужно заказ или снять или оставить как есть. Труба у меня будет 5,5 м, печь шведка 26 рядов выход дыма труба пятерик. Жду, в личке мои сообщения что-то висят в исходящих.
|
|
|
  |
 |
Tync

Зарегистрирован: Пт 29 Январь 2010, 09:11
Сообщения: 412
Регион: Красноярский край, Большемуртинский район, д. Медвежий угол.
|
Добавлено:
Ср 25 Август 2010, 20:05
|
  |
За что спасибо-то? Вы-ж так и не поняли ничего.
Сечения сендвича 150 не хватает.
Берите сендвич 200/300, внутренняя нержа 1мм,
для внешних частей - нержа/нержа, для внутренних
пойдет оцинковка/нержа. На чердаке монтируете
отвод 90 сендвич 200/300 с заглушкой - будет ревизия.
|
|
|
  |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 25 Август 2010, 20:07
|
  |
Спасибо за то что указали на ошибку!
И вот еще нашел с темы Диаметр дымохода котла
|
Описание: |
|
Размер файла: |
40.51 КБ |
Просмотров: |
1538 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 25 Август 2010, 22:16
|
  |
Рыбак, практически, для Вашей печи 150-тый сендвич вполне подойдёт, а 200-тый это перебор...
У меня было вот как: печь Подгородникова 770х770мм, топка 500х260мм, высота печи 30 рядов, выход 140х140мм, от печи 0,7 метра кирпичём, потом 4м сендвич 120-тый(от булерьяна). Тяга у печи с большим запасом. За девять лет постоянного проживания ни разу не чистил трубу, не было надобности.
|
|
|
   |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Чт 26 Август 2010, 11:57
|
  |
Как уж я просчитался? Это из-за аварии - въехали на трассе, машина в хлам. Заказ не снимают - не стандарт оплачу дополнительно. А трубу могут поменять на 180/260. На этом и остановлюсь...
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10113
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 26 Август 2010, 12:36
|
  |
Рыбак писал(а): |
А трубу могут поменять на 180/260. На этом и остановлюсь... |
и правильно сделаешь
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
Tync

Зарегистрирован: Пт 29 Январь 2010, 09:11
Сообщения: 412
Регион: Красноярский край, Большемуртинский район, д. Медвежий угол.
|
Добавлено:
Чт 26 Август 2010, 13:18
|
  |
Ок. 180 так 180. Тем более, что давнишний спор о
соответствии сечений кирпичной трубы и сендвича
как помню так ничем и закончился.
Хочу обратить внимание только на один момент:
обычно производитель указывает диаметр трубы по
наибольшему диаметру. А посадочный диаметр -
бывает и на 10 мм меньше заявленного.
Т.е. эффективное сечение трубы в лучшем случае
будет не 200 а 195. и не 180 а 175.
|
|
|
  |
 |
Tync

Зарегистрирован: Пт 29 Январь 2010, 09:11
Сообщения: 412
Регион: Красноярский край, Большемуртинский район, д. Медвежий угол.
|
Добавлено:
Пт 27 Август 2010, 10:31
|
  |
Да, забыл отметить - сендвич, несмотря на теплоизоляцию
охлаждается очень быстро.
Ставил сендвич с толщиной теплоизолятора 50 мм - после окончания
топки через 1ч (мороз -30) голой рукой к трубе не притронешься -
примерзнет. (разбирал трубу, щупал внутреннюю). Изнутри -
потеки конденсата.
Т.е. при прямоточке ИМХО будет лить конденсат в печь. С этого года
ставлю по следующей схеме (возможно - перебор, но цена практически
та-же, а печь целее будет):
|
Описание: |
|
Размер файла: |
2.7 КБ |
Просмотров: |
41947 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Рыбак

Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Пт 27 Август 2010, 10:44
|
  |
Я колпак только положил, вывод трубы еще не делал, может внутри чем-нибудь помазать?
|
|
|
  |
 |
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Пт 27 Август 2010, 12:03
|
  |
простите, примерзает в каком месте дымохода? в помещении?
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
     |
 |
Tync

Зарегистрирован: Пт 29 Январь 2010, 09:11
Сообщения: 412
Регион: Красноярский край, Большемуртинский район, д. Медвежий угол.
|
Добавлено:
Пт 27 Август 2010, 12:20
|
  |
Да нет конечно.
Выше перекрытия. Соединение щупал как раз
до проходки ч/з крышу.
Хозяин соединил "по дыму", пришлось в мороз
лезть и переделывать. чердак - неотапливаемый,
но сквозняков не было.
Да - еще: печь не колпаковая, шведка
неизвестного происхождения.
|
|
|
  |
 |
|