| Автор | 
Сообщение
 | 
Сирко 
 
  
Зарегистрирован: Чт 30 Сентябрь  2010, 10:04 
Сообщения: 20 
Регион: Гомель 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 16:17
 | 
   | 
 
 
 
Привет всем!У меня опыта маловато,так что помогите советом.Собрался сложить печь ОВИК 25 самую маленькую из двух-колпаковых(помещение 2,5*3 метра) .
 
Из-за отсутствия качественного красного кирпича топку нужно футеровать -это я уяснил, но можно ли топочные ряды(в данном случае я собираюсь с 4 по 12ряд) заменить огнеупорным полностью. И на что это может отразиться. И еще вопрос: для чего трубу делать из 5-и кирпичей,как показано, если до 18-го ряда включительно сечение газовыводящего канала гораздо меньше?
 | 
 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 16:52
 | 
   | 
 
 
 
Возможно выполнение кладки печи с 5-12 из шамотного кирпича, и сечение дымовой трубы уменьшить до 0.02 м2.
 | 
 
 _________________ ************************************ | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Шура 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 8 Январь  2009, 20:09 
Сообщения: 4171 
Регион: Москва - Тамбов 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 17:00
 | 
   | 
 
 
 
Сирко, можно,так многие делают.
 
Разница в том что шамотный кирпич лучше ложить на специальной огнеупорной смеси (в крайнем случае на ГПС) и ещё, кладка из шамотного кирпича гораздо сильнее нагревается, температура до 100-130 град.
 
Для такой печи сечение трубы в 140х140мм вполне подойдёт.
 | 
 
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 17:10
 | 
   | 
 
 
 
можно и выше загнать температуру внешней кладки
 
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31401#31401
 
в варианте печи слоями шамотный слой будет просто быстрее нагреваться
 
для указанной печи лучше класть на ГПС
 
согласен с Шура
 | 
 
 _________________ ************************************ | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Сирко 
 
  
Зарегистрирован: Чт 30 Сентябрь  2010, 10:04 
Сообщения: 20 
Регион: Гомель 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 18:34
 | 
   | 
 
 
 
Спасибо за ответ. Еще один не большой вопросец: щель, которая соединяет топлевник с колпаком должна быть 2-3см по всей длине? В чертежах реально только 2-3 ряда, а потом расширяется и к стати, какова динамика расширения?
 | 
 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Сирко 
 
  
Зарегистрирован: Чт 30 Сентябрь  2010, 10:04 
Сообщения: 20 
Регион: Гомель 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 18:42
 | 
   | 
 
 
 
ГПС-я так полагаю глинопесчаный раствор. Глину мне привезли абсолютно белую с какого-то каръера, сказали хорошая из нее делают цемент. Буду мешать с песком, но еще не определился с пропорцией.
 | 
 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 19:30
 | 
   | 
 
 
 
Обязательно протестируйте раствор на высыхание и усадку.
 
СШ - 7-8 ряд 1-1.5 см, 9-11 ряд по 6 см
 | 
 
 _________________ ************************************ | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Сирко 
 
  
Зарегистрирован: Чт 30 Сентябрь  2010, 10:04 
Сообщения: 20 
Регион: Гомель 
 
 | 
 Добавлено:
Чт 30 Сентябрь  2010, 19:36
 | 
   | 
 
 
 
Все понял спасибо огромное!!!!
 | 
 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
| 
 |