Начну с того что я просто в отчаянии. Соорудили трубу, но к сожалению при определенном направлении ветра, а точнее при направление ветра со сторону трубы тяга переворачивается в обратную сторону. При этом по защите отключается котел. Зимой это просто катастрофа. Этим летом пробывал менять высоту козырька, результата не дало. Помогите пожалуйста советом.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
38.35 КБ |
Просмотров: |
1523 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
derserg
Зарегистрирован: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:58
Сообщения: 7
Регион: Курск
|
Добавлено:
Сб 10 Сентябрь 2011, 21:05
|
  |
Труба в масштабе. В этой трубе проходит 5 астбесовых труб Д 150мм. 2шт для котла и бойлера и 3шт под вытяжку( кухня, котельная, вана). Так вот при тыльном ветре во всех 5 трубах тяга переворачивается. Высота трубы около 6 метров.
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5834
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Сб 10 Сентябрь 2011, 21:18
|
  |
derserg писал(а): |
Начну с того что я просто в отчаянии. Соорудили трубу, но к сожалению при определенном направлении ветра, а точнее при направление ветра со сторону трубы тяга переворачивается в обратную сторону. При этом по защите отключается котел. Зимой это просто катастрофа. Этим летом пробывал менять высоту козырька, результата не дало. Помогите пожалуйста советом. |
Верх трубы (обрез) должен быть не ниже (или выше):
- при расстоянии от конька до трубы 0 - 1,5 м - на 0,5 м выше конька;
- при расстоянии от конька до трубы 1,5 - 3,0 м - не ниже конька;
- при расстоянии от конька до трубы более 3,0 м - на линии, проведённой от конька вниз под углом 10 град.;
Это же правило действует для рядом расположенных зданий, деревьев!!!
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
derserg
Зарегистрирован: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:58
Сообщения: 7
Регион: Курск
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 05:45
|
  |
Верх трубы (обрез) должен быть не ниже (или выше):
- при расстоянии от конька до трубы 0 - 1,5 м - на 0,5 м выше конька;
- при расстоянии от конька до трубы 1,5 - 3,0 м - не ниже конька;
- при расстоянии от конька до трубы более 3,0 м - на линии, проведённой от конька вниз под углом 10 град.;
Это же правило действует для рядом расположенных зданий, деревьев!!![/quote]
Предлогаете поднять стояк?
|
|
|
  |
 |
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 06:11
|
  |
Мне кажется, поможет сооружение дефлектора. А учесть при этом следует и расположение в общем ряду труб, влияющих на автоматику, и ориентировку сай общей трубы, и преобладающие направления ветров на предмет их взаимодействия.
|
|
|
  |
 |
derserg
Зарегистрирован: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:58
Сообщения: 7
Регион: Курск
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 07:50
|
  |
Так вроде бы у меня есть козырек или этого недостаточно. Или он неправильной конструкции. Более того я пытался менять высату козырька-безполезно.
|
|
|
  |
 |
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 09:51
|
  |
derserg писал(а): |
Так вроде бы у меня есть козырек или этого недостаточно. Или он неправильной конструкции. Более того я пытался менять высату козырька-безполезно. |
Найдите на просторах интернета всякое-разное по аэродинамике, начиная с "почему самолет в воздухе лежит на крыльях и не падает", "почему возвращающийся бумеранг надо швырять пчти вертикально, а описывает он свою траекторию горизонтально (или описывал бы, если бы сопротивление воздуха так же было, а силы тяжести не было", "почему когда у меня заднее стекло в машине типа универсал было разбито, то когда я ехал, дышал выхлопными газами, а по привычке открывая окно, еще более усугублял ситуацию", "почему для вытягивания сигаретного дыма при езде в авто лучше немно приоткрыть щелку окна, а не настежь", "почему сруб вида с выступающими концами бревен под зимним ветром теплее, чем срубленый в ровные четыре ребра".
На самом деле, у вас завидная теоретико-экспериментальная ситуация имеет место быть. Почитайте об аэродинамике, залезьте на крышу, поставьте кусок асбеста внутри трубы для создания завихрений в области за ним, найдите оптимальную форму этого куска и козырька от дождя, и будет тяга как надо, я так думаю..
|
|
|
  |
 |
Александр Спиридонов
Зарегистрирован: Чт 18 Август 2011, 17:30
Сообщения: 68
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 11:28
|
  |
Трубу для газового котла и для бойлера необходимо пропустить через общий зонтик и вывести над ним на высоту 50-100 см. Трубу наращивать нержавейкой, она входит внутрь имеющейся трубы дымохода, то есть сборка делается по конденсату. Над этой трубой не нужно ставить зонтик.
В общем зонтике делается отверстие в диаметре на 5 мм больше, чем наружный диаметр трубы из нержавейки.
Зазор между нержавейкой и козырьком загерметизировать термостойким силиконовым герметиком, чтобы вода при дожде не стекала снаружи по трубе дымохода и не смачивала асбестовую трубу и кирпичную кладку. Силиконовый герметик подходит с рабочей температурой 250 градусов и выше. Автомобильные силиконовые герметики для этих целей вполне подходят.
У котла должен быть тройник на дымоходе. В нижней части тройника ставится заглушка с лейкой для слива в стеклянную или пластмассовую емкость конденсата и воды, попавшей в дымоход во время дождя.
Асбестовые трубы - очень странный выбор для дымоходов. Для вентиляции они подходят, а для дымоходов - не очень. При дожде асбестовые трубы намокают, впитывают в себя воду, делая обратную тягу в дымоходе. Это очень плохой выбор.
Для вентиляции лучше применять канализационные серые пластмассовые трубы диаметром 100 мм, которые собираются по конденсату, то есть как обычные трубы для канализации. Между этими вентиляционным трубами и дымоходными трубами должна быть хорошая теплоизоляция.
Для лучшей работы дымохода для котла и бойлера лучше поставить над этими трубами свои зонтики в виде грибка. Диаметр зонтика должен быть на 26-30 см больше, чем наружный диаметр дымохода, а высота установки такого грибка над срезом трубы - 12 см. 12 см - это от среза трубы до нижней части зонтика. С таким зонтиком дымоход будет работать хуже, но зато он не будет изнутри намокать. Если бы весь дымоход был из нержавейки, то зонтик ставить не пришлось бы.
|
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
|
|
  |
 |
derserg
Зарегистрирован: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:58
Сообщения: 7
Регион: Курск
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 12:08
|
  |
Александр Спиридонов писал(а): |
Трубу для газового котла и для бойлера необходимо пропустить через общий зонтик и вывести над ним на высоту 50-100 см. Трубу наращивать нержавейкой, она входит внутрь имеющейся трубы дымохода, то есть сборка делается по конденсату. Над этой трубой не нужно ставить зонтик.
В общем зонтике делается отверстие в диаметре на 5 мм больше, чем наружный диаметр трубы из нержавейки.
Зазор между нержавейкой и козырьком загерметизировать термостойким силиконовым герметиком, чтобы вода при дожде не стекала снаружи по трубе дымохода и не смачивала асбестовую трубу и кирпичную кладку. Силиконовый герметик подходит с рабочей температурой 250 градусов и выше. Автомобильные силиконовые герметики для этих целей вполне подходят.
У котла должен быть тройник на дымоходе. В нижней части тройника ставится заглушка с лейкой для слива в стеклянную или пластмассовую емкость конденсата и воды, попавшей в дымоход во время дождя.
Асбестовые трубы - очень странный выбор для дымоходов. Для вентиляции они подходят, а для дымоходов - не очень. При дожде асбестовые трубы намокают, впитывают в себя воду, делая обратную тягу в дымоходе. Это очень плохой выбор.
Для вентиляции лучше применять канализационные серые пластмассовые трубы диаметром 100 мм, которые собираются по конденсату, то есть как обычные трубы для канализации. Между этими вентиляционным трубами и дымоходными трубами должна быть хорошая теплоизоляция.
Для лучшей работы дымохода для котла и бойлера лучше поставить над этими трубами свои зонтики в виде грибка. Диаметр зонтика должен быть на 26-30 см больше, чем наружный диаметр дымохода, а высота установки такого грибка над срезом трубы - 12 см. 12 см - это от среза трубы до нижней части зонтика. С таким зонтиком дымоход будет работать хуже, но зато он не будет изнутри намокать. Если бы весь дымоход был из нержавейки, то зонтик ставить не пришлось бы. |
Спасибо Александ за ценный совет. Я думаю это поможет для котла и бойлера, но как же быть с вытяжкой с котельной и кухни(газовой плиты)? Что же получается, у меня остается один вариант – наращивать трубу(бороться с подпором создаваемым ветром отраженным от крыши)???? Так ли это?
|
|
|
  |
 |
Александр Спиридонов
Зарегистрирован: Чт 18 Август 2011, 17:30
Сообщения: 68
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 12:19
|
  |
derserg писал(а): |
но как же быть с вытяжкой с котельной и кухни(газовой плиты)?
|
Для них на входе в каждую трубу нужно поставить электрический всасывающий вентилятор. Это так называемый канальный вентилятор, он бывает разного диаметра. Когда будут сырые и холодные трубы - будет обратная тяга. Чтобы ее пробить включаем на 1-2 минуты вентилятор, а затем естественная тяга сама будет вытягивать из помещения отработанный воздух. Это более дешевый вариант, чем наращивать по высоте кирпичную кладку и удлинять каждый вентиляционный канал, а также автоматически еще больше увеличивать высоту каждого дымохода.
|
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
|
|
  |
 |
derserg
Зарегистрирован: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:58
Сообщения: 7
Регион: Курск
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 12:35
|
  |
Александр Спиридонов писал(а): |
derserg писал(а): |
но как же быть с вытяжкой с котельной и кухни(газовой плиты)?
|
Для них на входе в каждую трубу нужно поставить электрический всасывающий вентилятор. Это так называемый канальный вентилятор, он бывает разного диаметра. Когда будут сырые и холодные трубы - будет обратная тяга. Чтобы ее пробить включаем на 1-2 минуты вентилятор, а затем естественная тяга сама будет вытягивать из помещения отработанный воздух. Это более дешевый вариант, чем наращивать по высоте кирпичную кладку и удлинять каждый вентиляционный канал, а также автоматически еще больше увеличивать высоту каждого дымохода. |
Александр, ну всетаки удлинение всей трубы на 500мм поможет в моем случае?
|
|
|
  |
 |
derserg
Зарегистрирован: Сб 10 Сентябрь 2011, 20:58
Сообщения: 7
Регион: Курск
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 13:08
|
  |
[quote="Александр Спиридонов"]
derserg писал(а): |
но как же быть с вытяжкой с котельной и кухни(газовой плиты)?
|
Для них на входе в каждую трубу нужно поставить электрический всасывающий вентилятор. Это так называемый канальный вентилятор, он бывает разного диаметра. Когда будут сырые и холодные трубы - будет обратная тяга. Чтобы ее пробить включаем на 1-2 минуты вентилятор, а затем естественная тяга сама будет вытягивать из помещения отработанный воздух.
Более того скажу, что тяга в трубе при тыльном ветре переменчива(зависит от порывов ветра) бывает в прямом направлении, а бывает в обратном(в течении нескольких минут) и поможет ли при этом вентилятор я не знаю.
|
|
|
  |
 |
Александр Спиридонов
Зарегистрирован: Чт 18 Август 2011, 17:30
Сообщения: 68
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 11 Сентябрь 2011, 22:28
|
  |
derserg писал(а): |
Александр, ну всетаки удлинение всей трубы на 500мм поможет в моем случае? |
Поможет при условии, что эти 500 мм или больше будут возвышаться над общим зонтом, который установлен над кирпичной кладкой труб дымоходов и вентиляции.
Канальный вентилятор диаметром 100-150 мм при мощности 15-40 Вт хорошо пробивает обратную тягу и прекрасно вентилирует помещение. Такой вентилятор очень полезен летом, когда обратная тяга - обычное явление. Для кухни и ванной его нужно ставить в обязательном порядке, а включать - по мере надобности.
|
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
|
|
  |
 |
Дмитрий Смирнов

Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 15 Сентябрь 2011, 01:07
|
  |
Ко всему выше сказанному .
Не плохо бы фото ...
Проверьте ещё наличие и работу приточной вентиляции.
Тут то же могут открыться факты, и не маловажные.
Вентеляция не может работать хорошо если нет баланса между притоком и оттоком.
derserg Просьба.
Сообщите как в оконцовке все получится (не пропадайте ). Что выполнили и какой результат.
|
|
|
    |
 |
|
|