Здравствуйте уважаемые мастера.
Очень нужен ваш совет.
Реально ли сложить печь (или каминопечь) на площадке 1х1,2 м, над которой ровно посередине расположены балка перекрытий 2-го этажа и пятистенок. На трубу остается всего около 45х45 см.
К печи по замыслу должны примыкать 3 комнаты - две маленькие 14 и 11 м и одна большая 45 м.
Общая площадь 1-го этажа 70 кв м, второго столько же.
Заранее спасибо! Вот фотки и рисунок
|
Описание: |
|
Размер файла: |
92.83 КБ |
Просмотров: |
837 раз(а) |

|
Описание: |
вот примерная визуализация желаемого. |
|
Размер файла: |
234.19 КБ |
Просмотров: |
726 раз(а) |

|
Описание: |
на фото у пятой стены нарисовала место, где должна быть печь. |
|
Размер файла: |
234.03 КБ |
Просмотров: |
732 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 23 Ноябрь 2011, 21:27
|
  |
Фундамент маловат для печи под это помещение, если только под КИК17...
|
|
|
   |
 |
Pe4nik

Зарегистрирован: Пт 1 Октябрь 2010, 05:49
Сообщения: 524
Регион: Шарья
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 08:22
|
  |
Сместить по диагонали в сторону большей комнаты.Должен разметить всё печник.
А какое основное отопление планируется?
|
_________________ Печные работы любой сложности от мангала до промышленных спец.печей в ЦФО.За консультации $ не берут,нажимаем на конвертик - спрашиваем.К сайту похожему на мой ник отношения не имею!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
|
|
   |
 |
Татьяна K
Зарегистрирован: Ср 23 Ноябрь 2011, 15:21
Сообщения: 5
Регион: Москва, Новокосино
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 10:44
|
  |
Фундамент под печь залит размером 120х100см. А на сколько можно сместить? И можно ли вообще...
Основное отопление печью, как я понимаю, не получается. Есть вариант провести газ, но, боюсь, наш бюджет не вынесет такого бремени Тогда и печь-то не нужна будет.
Еще можно замутить что-нибудь с электричеством. Например, масляные радиаторы в каждую комнату, а печку - как дополнительный обогрев.
Проблема в том, что уже завезли брус для межкомнатных стен. И нужно определятся с размерами печки. А можно поставить стены, а потом между ними уже втискивать печь, или это технически сложно будет?
И как все таки-быть с таким маленьким, как мне кажется, отверстием (примерно 44х44 см) для дымохода.
|
|
|
  |
 |
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 11:46
|
  |
А что если все-таки увеличить фундамент под удобную для вас печь, а в потолке организовать проем нужного размера. Все равно ведь как-то надо подшивать потолок в месте прохода печной трубы, собирать какой-то ящик к круглым балкам - это что касается вида.. А на прочности потолка такая врезка особо и не скажется.
|
|
|
  |
 |
Валентин Стрибук

Зарегистрирован: Чт 17 Июль 2008, 18:53
Сообщения: 636
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 12:14
|
  |
Ориентировочно нужно 100вт на 1м2, т.е. 14квт .
Отопительная печь даст при двух топках в сутки 4квт.
На 2 этаже тоже 4 квт. (если есть труба с распушкой, то вот уже почти готов фундамент печи 2 этажа). Если добавить на 1 этаже чугунную вставку-камин на 10квт (но не в течение суток, а пока топишь), то даже в самые большие холода можно перекантоваться.
Распушка по правилам 91*102см исходя из 38см до дыма.
У Вас один выход - новый фундамент под печь-камин, чтобы над ним можно было поставить столб сечением 91*102см. Доливать фундамент - сложно, надо как-то сцепить два куска бетона, при условии нагрузки 8тонн.
На фото распушка с добавкой для печи 2 этажа.
|
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю
Описание: |
|
Размер файла: |
132.01 КБ |
Просмотров: |
516 раз(а) |

|
|
|
     |
 |
Татьяна K
Зарегистрирован: Ср 23 Ноябрь 2011, 15:21
Сообщения: 5
Регион: Москва, Новокосино
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 15:33
|
  |
Валентин, Павел, фундамент увеличить уже нельзя, так как пол полностью закрыт. Можно увеличить немного проем в потолке за счет подрезки балки и расширения немного в сторону от фундамента. Резать балку совсем не хочется, хоть под ней и будет стоять стена из бруса.
А вот каминопечи ОИК К3 или ОИК К4 не впишутся в существующие границы? Там нужно только сдвинуть трубу. Судя по чертежу размер трубы примерно 50х50. И сколько сантиметров должна быть теплоизоляция?
И все-таки, если мы сейчас начнем устанавливать стены, реально будет класть потом между ними печь?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
46.5 КБ |
Просмотров: |
706 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Валентин Стрибук

Зарегистрирован: Чт 17 Июль 2008, 18:53
Сообщения: 636
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 16:16
|
  |
Возможно пройти перекрытие с минимизацией нарушений с помощью вставки куска дымохода Тона или Шидель, как на фото.
Кроме того, надо учитывать, что от кирпичной печи нужно отпилить 26 см бруса и вставить туда противопожарную разделку - 1 кирпич. У Вас это с трёх сторон.
Выпиливать проём в стене можно и потом.
По киловаттам ни печка, ни буржуйка не обеспечат необходимое тепло 100вт на 1м2.
|
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю
Описание: |
|
Размер файла: |
134.1 КБ |
Просмотров: |
688 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
134.58 КБ |
Просмотров: |
693 раз(а) |

|
|
|
     |
 |
Павел Раст
Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 18:51
|
  |
Татьяна K писал(а): |
А вот каминопечи ОИК К3 или ОИК К4 не впишутся в существующие границы? Там нужно только сдвинуть трубу. Судя по чертежу размер трубы примерно 50х50. И сколько сантиметров должна быть теплоизоляция? |
Вопрос конечно интересный. Как это может выглядеть. Можете прикинуть сами, прорисовать. Один ряд кладки 7см. С учетом того, что трубу предполагаем сдвигать с середины к углу (в ОИК К3, для примера, она в сечении шестерик, то есть как раз 50х50см) высоты печи может еще прибавиться пара-тройка рядов плюс изображаем и смотрим высоту уровня перегиба.. Примерно может быть вот что. Я не знаю, будет ли прочна такая статическая конструкция, но на вид.. сам бы себе ставить не рискнул. И вопрос с изоляцией вы правильный подняли - она тоже должна быть. Тут на форумах про допустимые противо-пожарные отступы и способы разделки много есть чего посмотреть по темам.
Татьяна K писал(а): |
И все-таки, если мы сейчас начнем устанавливать стены, реально будет класть потом между ними печь? |
Смотря какие стены, смотря какая печь.. Во всяком случае, труднее -это точно.
|
|
|
  |
 |
Татьяна K
Зарегистрирован: Ср 23 Ноябрь 2011, 15:21
Сообщения: 5
Регион: Москва, Новокосино
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 20:04
|
  |
Насчет вставки дымоходов - обнадеживает. Насчет кирпичной вставки - тоже. Хотя конструкция на фотках наверное по цене сравнится со стоимостью печки.
А насчет сдвинуть трубу, я бы тоже не рискнула так с ней поступить. Я имела в виду сдвинуть теоретически, т.е. подкорректировать проект с учетом местности. Это вообще реально?
Большое вам спасибо за ответы. Завтра прошвырнусь на "объект" (120 км) и тщательно замеряю еще разок.
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5856
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Чт 24 Ноябрь 2011, 21:02
|
  |
Для Вашей площади 1-вого этажа периметр печи д.б. не менее 5,5 м!!! + стены-перегородки...
С размером 100х120 Вы будете вынуждены топить ПМЖ зимой 2-ва раза в сутки
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
Татьяна K
Зарегистрирован: Ср 23 Ноябрь 2011, 15:21
Сообщения: 5
Регион: Москва, Новокосино
|
Добавлено:
Пт 25 Ноябрь 2011, 17:08
|
  |
А обычно сколько раз топят?
|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5856
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пт 25 Ноябрь 2011, 22:32
|
  |
Татьяна K писал(а): |
А обычно сколько раз топят?  |
Сам никогда не проектирую и не кладу печи под 2-ухкратную топку. Даже при недостаточно утеплённом ПМЖ, мощность печей делаю на 110-125% при 1-днократной топке...
А "обычно" встречаются даже и в режиме "нон-стоп"
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.