Евгений Колчин писал(а): |
Скорее всего такой расклад:
мощность в паспорте указывается максимальная, но работа в основном на номинальной, а то и ниже второе, производитель делает патрубок уже под расчет своей печи, а не по рекомендациям норм поэтому Ф130 и ставить дымоход |
Евгений Колчин писал(а): |
чтоб не забираться в дебри, дайте данные на котел
марка, производитель, вид топлива |
kotel.gif | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 135.91 КБ | |
Просмотров: | 1856 раз(а) | |
![]() |
Евгений Колчин писал(а): |
С увеличением Ф больше вероятность выпадения конденсата в трубе. |
Евгений Колчин писал(а): |
Смотрим табличку подбора дымоходов стальных
Вроде все соответсвует ![]() С увеличением Ф больше вероятность выпадения конденсата в трубе. |
СВК писал(а): |
Многоуважаемые господа профессионалы печных дел ! Хочется надеяться, что поможете с ответом на следующий вопрос. Если не ошибаюсь, то правилами установлено, что на каждый киловатт мощности печи ( котла) необходимо 8 см2 площади сечения по нормали к поверхности дымоходной трубы. Т.е. , если мощность котла составляет 24 кВт, то 24 х 8 = 192 см2 - площадь сечения д. трубы ? Выходные патрубки на котлах ( с такой мощностью 24 кВт, как правило) 130 мм = 13 см и следовательно площадь "выхода" 3,1415 х (13) ^2 / 4 = 132,7 см2. Фирмы - производители нержавеющих гильз однозначно рекомендуют приобретать гильзы того же диаметра, что и выходной патрубок котла т.е., например, 130 мм. , в состав которых входит и тройник с тем же диаметром. Как же обеспечить 192 см2 ? ![]() ![]() |