Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Посоветуйте чем отсечь разделку от балок перекрытия. Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте! Сложили двухэтажную печь. Возник небольшой вопрос! Чем отсечь разделку от межэтажных перекрытий? Достаточно ли будет листа базальтового картона 5мм посаженного на термомастику по периметру? И можно ли потом оставшийся проем запенить или заполнить минватой? Или же нужно посерьезнее пирог исполнить? С поиском проблемно, тк инет в селе совсем плохой pardon



IMG_20150305_230212.jpg
 Описание:
 Размер файла:  777.77 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)

IMG_20150305_230212.jpg



IMG_20150305_230155.jpg
 Описание:
 Размер файла:  786.02 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)

IMG_20150305_230155.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот с пятой попытки еще две фото периметра... С одной стороны зазор совсем маленький, где то 1 см, но теоретически можно выбрать в балке еще пару тройку сантиметров



IMG_20150306_133935.jpg
 Описание:
 Размер файла:  499.02 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)

IMG_20150306_133935.jpg



IMG_20150306_134717.jpg
 Описание:
 Размер файла:  587.77 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)

IMG_20150306_134717.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Укажи еще, сколько у тебя от дыма до дерева , тогда проще ответить будет .

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Keshara писал(а):
Здравствуйте! Сложили двухэтажную печь. Возник небольшой вопрос! Чем отсечь разделку от межэтажных перекрытий? Достаточно ли будет листа базальтового картона 5мм посаженного на термомастику по периметру? И можно ли потом оставшийся проем запенить или заполнить минватой? Или же нужно посерьезнее пирог исполнить? С поиском проблемно, тк инет в селе совсем плохой pardon
лучше пару слоев асбеста.просто закрепить как то. пена не надо,минвата(роквул,роклайт, парок...)-самое то. Потом закрыть плинтусом..
.Следует напомнить что транзитный канал на котором эта распушка на второй этаж-будет тоже греться(если конечно там не отдельная печь а нечто, греющееся от нижней печи).
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

На второй этаж идут еще два колпака. Асбест насколько я знаю запретили продавать, вместо него базальт. Крепить на печную мастику собираюсь. С одной стороны уж очень зазор небольшой, минвату боюсь не всуну, если только как паклю ее туда законопатить. А кто говорит вообще не парься, разделки хватит, по периметру минватой и нормально Sad А насчет дыма, откуда ж мне знать сколько его будет? Это первая печь которую решено было дело самому после нерадивых печников, которые ее начинали pardon
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

mazatrucker74rus писал(а):
Укажи еще, сколько у тебя от дыма до дерева , тогда проще ответить будет .
Не совсем корректно прочитал первый раз:-) от дыма получается кирпич целый.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ап! Скоро снова в дом, а вопрос так и не решился)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если бы ты проем до прохождения кирпичем отделал, сейчас головняка бы не было . Вариантов сейчас совсем мало . Если поверхность кирпича у тебя выложена ровно , может просто вставить пластины суперизола вплотную к кирпичу , а от дерева запенить . Сверху ведь не чердак , глобальной герметизации не нужно . Можно обить дерево по периметру оцинковкой или нержавейкой , а между ней и кирпичем минвату или базкартон в несколько слоев . Но вата пылит . Суперизол не любит сырости . Есть вариант по старинке - войлок вымоченный в глиняном растворе . А если помещения не требуют звукоизоляции ( сверху и снизу) может и не герметизировать проход, просто обыграть его , пусть воздух теплый поднимается в щель , но это редкий случай , обычно всеж помещения требуют полной звукоизоляции . ( И я не эксперт . см. подпись )

http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452 Почитай, может на какие мысли натолкнет .

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

mazatrucker74rus писал(а):
Если бы ты проем до прохождения кирпичем отделал, сейчас головняка бы не было .

Не совсем понял, как проём кирпичём обделать надо было? Проём там с трёх сторон еще приличный остался
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если бы отделывал пустой проем, до того, как начал в нем укладывать кирпич . Smile

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

До защищённых поверхностей 380, а до незащищоных 500 мм от "дыма". Вот так правильно, извиняюсь, без спроса у автора (Мераник)



распушка 0,5.JPG
 Описание:
 Размер файла:  13 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)

распушка 0,5.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Keshara



Зарегистрирован: Пт 16 Ноябрь 2012, 00:22
Сообщения: 28
Регион: Королёв

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Параноидальная разделка... это ж кирпичей на пол печки Shocked
Понятно что ничего не понятно Twisted Evil Видимо мастика, оцинковка, базальт бутером, а щели минватой...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025