Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Добрый день!
Требуется консультация опытных печников.
Предыстория такова. Изначально при постройке, лет 14 назад, в конструкции печи исполнителем был допущен косяк, а именно, с правой стороны топки (ближе к стенке), керамические кирпичи двух перекрытий опирались на шамотный и далее и шел в простой прямой стык с кирпичом стенки через раствор.
Косяк был замечен слишком поздно... Дабы минимизировать влияния разного температурного расширения разнородного материала кладочный раствор был выпилен из контакта керамика-шамот и устроен зазор, а сами красные кирпичи перекрытия были закрыты экраном из швеллеров+минвата дабы минимизировать воздействия жара от прямого огня.
Все бы ничего, но за это время швеллера благополучно прогорели до больших дыр и руки зачесались их заменить, дабы продлить жизнь кирпичам.
Вот тут и случилась главная неприятность - вместе с вынутыми швеллерами посыпались вниз и кирпичи верхнего ряда обоих перекрытий, которые, по сути, уже просто лежали в швеллерах, т.к. давно уже раскололись, как по раствору, так и по самому кирпичу.
Теперь основной вопрос, как организовать хоть какую то опору и восстановить перекрытие топки не касаясь шамота?
Понимаю, что идеального решения тут не будет, но хоть что-то, чтоб запустить печь к холодам.
Нагуглил варианты с уголками, полосами и шпильками, но открытый металл в высокотемпературной зоне - это плохое решение, швеллер соврать не даст. Может через стенку пустить пруток, шпильку или полосовой металл на ребро внутри кирпича будет по надежнее?
Или попробовать выпилить кирпич из стенки, уложив его поперек, консолью во внутрь и на спиленную под 45гр плоскость опереть средний кирпич? Или, как вариант, использовать длинную перемычку из жаростойкого бетона?
Отдельный вопрос, как заменить левые обломанные кирпичи, не обрушив вышестоящий ряд? Или их вообще трогать нельзя, особенно дальний?
Просьба предложить варианты, если они будут. Заранее спасибо.


Последний раз редактировалось: Oleg12321 (Вс 10 Август 2025, 01:15), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Некоторые фото по проблеме.



IMG_20250809_181041_993_.jpg
 Описание:
Общий вид спереди
 Размер файла:  794.46 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)

IMG_20250809_181041_993_.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Левая часть



IMG_20250809_181106_564_.jpg
 Описание:
 Размер файла:  795.83 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)

IMG_20250809_181106_564_.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Обломанные кирпичи нижнего ряда слева



IMG_20250809_181119_805_.jpg
 Описание:
Вид из топки налево вверх
 Размер файла:  792.19 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)

IMG_20250809_181119_805_.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Правая часть топки. Шамотная кладка частично разобрана.



IMG_20250809_181150_628_.jpg
 Описание:
Места прямого примыкания перекрытия топки к стене.
 Размер файла:  795.24 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)

IMG_20250809_181150_628_.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Многострадальный швеллер...



IMG_20250809_203313_324_швеллера.jpg
 Описание:
Прогоревшие швеллера
 Размер файла:  793.14 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)

IMG_20250809_203313_324_швеллера.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Кстати, нашел на форуме свою же тему по этому вопросу от 2010г (под другим логином), созданную сразу после обнаружения дефекта конструктива, но сейчас пришлось перегистрироваться заново, т.к. старый почтовый ящик утерян, да и вообще подзабыл, что уже писал на форуме ранее - почти 15 лет прошло.

Ошибка в перекрытии шамотной топки https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4110&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Oleg12321



Зарегистрирован: Сб 9 Август 2025, 22:58
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 10 Август 2025, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

Изначальная конструкция на фото, взятой из старой темы.
Позже раствор из под шамотного кирпича был удален с обоих сторон, устроен зазор по всем правилам, а кирпич снизу был закрыт швеллером для смягчения теплового воздействия.
Получается, только сейчас дошло, что с правой стороны после удаления раствора нижний ряд перемычки повис консолью, т.к. не был перевязан со стенкой (ряд выше перевязан), а просто тупо упирался в нее через раствор. Естественно, все это долго не протянуло, дало трещины, обломалось и упало в швеллер и, по сути, все это время держалось только на нем, пока я сдуру не решил обновить защиту.



.JPG
 Описание:
 Размер файла:  235.27 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)

.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025