Автор |
Сообщение
|
alexch79
Зарегистрирован: Ср 9 Июнь 2010, 15:47
Сообщения: 3
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 9 Июнь 2010, 15:52
|
  |
День добрый! Есть такая мысль: в 250-ю трубу вставить 150-ю. Обе из зеркальной нержавейки. Внутренняя - дымоход, внешняя - вентиляция. На выходе дымоходный канал поднять чуть выше вентиляционного и прикрыть обе трубы одним колпаком от прямого попадания осадков (хотя можно сделать раздельные колпаки). Внешняя труба внизу будет разветвляться с помощью тройника в который сбоку будет входить продолжение (начало) вентиляционного канала, а снизу будет выходить дымоход, Тройник снизу будет заглушен.
Зеркальную нержавейку думаю взять по причине малого теплового излучения (как фольга) - это актуально для наружной плоскости 150-ой трубы и внутренней плоскости 250-ой, а наружная плоскость 250-ой - чтобы было красиво. Есть ли смысл внутреннюю трубу делать из зеркальной нержавейки, слышал, что они тускнеют и становятся некрасивыми. Поправьте если ошибаюсь.
Плюсы такой схемы вижу в следующем:
- хорошая тепловая изоляция дымохода от стропил и прочего
- простота монтажа проходов сквозь перекрытия (существуют готовые решения)
- хорошая тяга в вентиляционном канале (за счет нагретого дымохода)
- в случае нескольких труб нужно делать короб вокруг (время, деньги)
- ну и эстетическая составляющая
Что скажете? Какие есть нюансы?
Р.S. Дом внутри 5х5 + мансарда. Вентиляция из санузла и кухонная вытяжка (принудительная). Отопление: печь-камин Бавария в центре дома. Горячая вода - газовая колонка Бош 22кВт. В печь планирую снизу под зольным ящиком врезать газовую горелку, а внутрь положить немного кирпичей. Горелка есть от газового Demrad Dokum NGS 20 (http://www.demirdokum.ru/catalog_s36.html) с коаксильным дымоходом + автоматика от него же. Основное отопление от газа (вынув зольный ящик), резервное - дрова. Газ - пропан-бутан из баллонов. Горелка мощностью 2,5 кВт
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10113
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 9 Июнь 2010, 16:23
|
  |
непойдёть
труба д.б утепленная, тем более для газовой горелке
возможны сюрпризы в виде выключения горелки, т.е. недостаточности разряжения в трубе или выпадение конденсата
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
alexch79
Зарегистрирован: Ср 9 Июнь 2010, 15:47
Сообщения: 3
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 9 Июнь 2010, 18:21
|
  |
Я соглашусь с тем, что трубу нужно утеплить вне дома (над крышей) от холодного воздуха. Утепляют внутри только для безопасности - не обжечься или не запалить что-то легко воспламеняющееся. Кирпичные трубы ведь не утепляют внутри дома для того чтобы они тепло отдавали в дом.
Горелка не выключится, потому что контроля тяги нет.
В принципе если бы не газовая колонка (22 кВт) и резервное отопление дровами, то можно было бы продукты сгорания газа от 2,5 кВт горелки вывести в вентиляцию. Ведь никто не выводит кухонную вытяжку в дымоход, а там может работать по несколько горелок сразу (эдак до 4-7 кВт).
Про конденсат: представим утепленный вентканал. Воздух в нем движется с температурой около 28-30 градусов. Может я не в теме, но про конденсат в нормально сделанном вентканале я не слышал. Почему в дымоходе, который утеплен только снаружи и в котором движутся продукты сгорания газа с температурой 100-150 градусов, должен выпадать конденсат? Тем более что утеплением для этого дымохода служит теплый воздух идущий по вентканалу.
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10113
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 9 Июнь 2010, 20:39
|
  |
т.к. точка росы у вас будет уже примерно 40-45 гр.С, а охлаждать будете до 30
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
alexch79
Зарегистрирован: Ср 9 Июнь 2010, 15:47
Сообщения: 3
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 15 Июнь 2010, 09:03
|
  |
Вот обнаружил дымоход со встроенным приточным каналом http://www.bautherm.ru/catalog/schiedel04.htm. Отличие от мной предложенной системы в том что охлаждаться этот дымоход будет холодным внешним воздухом. Где же у него будет точка росы? Может я чего не понимаю(( Объясните.
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10113
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 15 Июнь 2010, 09:17
|
  |
Дымоходная система Schiedel Quadro специальная дымоходная система для индивидуальных газовых котлов в многоэтажных зданиях (поквартирное отопление). Разработана немецкой компанией Schiedel специально для обслуживания котлов с закрытыми камерами сгорания.
Использование котлов с закрытой камерой сгорания позволяет снять проблему вентиляции помещения, гарантируя правильное количество воздуха для горения. В таких котлах воздух для горения принудительно засасывается встроенным вентилятором из внешней среды и туда же выбрасываются продукты сгорания. Прерывистый характер работы котла облегчает рассеивание продуктов сгорания в воздухе. В нормальном режиме котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой выделяют продукты сгорания с уровнем содержания СО (оксид углерода) в пределах 80-110 p.p.m. (что удовлетворяет европейским стандартам).
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|